消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?

如何从外观辨别消防管道采用的是无缝钢管还是镀锌钢管?

南明离火 | 2024-06-12 08:42
请写下您的回答回答

回答 | 11

懒得说 2024-06-12 14:29 00 [回复]举报

看管口能辨别

雪原_D1p0 2024-06-12 16:38 00 [回复]举报

问题不明确。无缝钢管也可以镀锌,有没有镀锌看颜色就行

南明离火   回复: 雪原_D1p02024-06-13 08:41

“热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”

0    0 [回复]举报

牛疼 2024-06-12 17:14 00 [回复]举报

一般情况下是看管径,无缝钢管细一点。

南明离火   回复: 牛疼2024-06-13 08:37

安装好的呢,无法看到管径

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 南明离火2024-06-14 13:27

卡一下外径,对比一下就行

0    0 [回复]举报

南明离火   回复: 牛疼2024-06-14 17:41

DN100的 外径各是多少;DN200的呢

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 南明离火2024-06-17 13:44

百度上找了一个对照表,因为我这边常见的是150的管道差异,对比了一下这个表格是一样的,您可以参考看看。

具体DN200的这2种数值是一样的我就不太清楚怎么分辨了,如果必要的情况下,还是拆开卡箍确认一下吧。

0    0 [回复]举报

消防资源网 2024-06-12 17:28 00 [回复]举报

如何从外观辨别消防管道采用的是无缝钢管和焊接钢管吧?

南明离火   回复: 消防资源网2024-06-13 08:40

8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管



恩,想说的是这个“热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”,安装好后如何辨别


0    0 [回复]举报

3211233   回复: 南明离火2024-07-02 15:04

看有没有焊缝就行了啊,焊接钢管有一条明显的焊缝(小管子是直缝焊,大管子是螺旋焊缝)

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载