消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【问】气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,需要联动开启机械排风装置吗?

6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

消防资源网 | 2024-06-03 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 3

黄-江西省景德镇市 2024-06-03 20:53 00 [回复]举报

气体灭火防区内的机械通风系统只参与气体报警系统的联动停止,不参与联动启动。事故后通风换气,此时火灾已扑灭,不需要通过联动方式启动,通常为手动启动,手动启动装置安装在防护区域门外。当然,事故后通风的手动启动装置存在一定的争议,这里就不详尽了。

我头发贼黑 2024-06-04 09:07 00 [回复]举报

灭火后,手动或电动开启事故风机后,应可以联动(连锁)打开防火阀及送风机

潘天坤 2024-06-16 12:18 00 [回复]举报

从规范角度来说,气体灭火相关规范没有明确提到灭火后机械排风的联动要求。 

地区图集12N5-1《通风与防排烟工程》(建筑通风与防排烟设计分册)有提到:气体灭火结束,电动或手动开启排风机,同时联动开启送风机及送、排风管道上的电动防火阀以排除七氟丙烷、气溶胶等。

国家图集16D303-2常用风机控制电路图,也有一些做法。

规范没有要求,图集有提到,个人觉得可以参照图集执行,但不应强制执行。不过如果设计已经按照图集要求设计啦,现场必须遵照执行。

关闭

关闭

手机APP下载