消防水池的溢流管管径是多大的

只看到了高位消防水箱的溢流管管径要求,好像没看到消防水池的

消防小萌新 | 2024-04-18 21:36
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2024-04-19 08:53 00 [回复]举报

要求一致

消防资源网 2024-04-19 10:18 00 [回复]举报

参考水箱:溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍