干粉灭火器维修要求

消防设施通用规范 GB55036-2022 废止《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。其中5.3.2条要求满五年需要维修,请问该条被废止后,是否有其他规定需要满多少年必须强制维修呢?谢谢(我公司2024年4月满5年,我们准备全被更换不维修,但是手提式干粉灭火器新标2025年1月执行,目前市场上找不到新标灭火器)

哈哈哈1990 | 2024-03-25 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 5

消防资源网 2024-03-25 10:20 00 [回复]举报

还没有执行,可以采用2005的标准

哈哈哈1990   回复: 消防资源网2024-03-26 09:29

我们还是想不维修,等到下半年看看有新标的产品的时候全部更换。这个就涉及满五年维修要求,

0    0 [回复]举报

布泽德 2024-03-26 08:29 00 [回复]举报

只废止其强制性。

13914996940 2024-03-26 10:45 00 [回复]举报

 关于 要满多少年必须强制维修?通规已经废止了,但是有的 地方规范会规定,比如江苏省2023年的地方标准《单位消防安全管理规范》有规定,见7.5.4条。

12222刚刚 2024-04-02 11:23 00 [回复]举报

新规有规定要定期检修但是没注明维修的具体期限,有的消防大队在日常检查中不会对这点进行处罚,但会按照老规进行责令要求整改,如果当地消防大队没有明确要求,你就一直等着就是了。