消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防审验小百科 | (五)消防登高面及救援场地

发布于:2024-01-05 08:55



消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑开展消防车登高作业,以及消防队员进入高层建筑内部抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面,通常与救援场地在同一侧,配套使用。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面及救援场地,且不能做其他用途。


设置消防登高面是为了消防登高车作业需要,以保证能对高层住宅住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。


什么场所应该设置消防登高面及救援场地


1. 高层建筑,包括高层住宅、高层公共建筑、高层厂房和仓库,都需要设置消防救援场地,为了保证对高层建筑的有效救援,应尽量利用建筑周围地面,使建筑周边具有更多的救援场地,特别是在建筑物的长边方向,应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。验收时需要注意的是,高层建筑下裙房的布置进深不应大于4m,以确保登高消防车能够靠近高层建筑主体开展灭火救援。

2. 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定,满足扑救建筑火灾和救助高层建筑中遇困人员需要的基本要求。对于不规则建筑及间隔布置的消防救援场地,要避免出现部分登高操作场地遗漏或被绿化景观占用现象。



消防登高面及救援场地应该如何设置


1.场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

2.场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

3.场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

4.场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

5.建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

值得一提的是,在对于建筑高度超过100m的建筑进行消防验收时,需特别考虑大型消防车辆灭火救援作业的需求。如对于举升高度112m、车长19m、展开支腿跨度8m、车重75t的消防车,一般情况下,灭火救援场地的平面尺寸不小于20m×10m,场地的承载力不小于10kg/cm2,转弯半径不小于18m。




消防救援窗口设置要求


1.厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。

2.供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。


消防登高面及救援场地的标识、标牌设置


1.在高层建筑的消防车登高操作场地路面,按照高层建筑原审批合格时的设计图纸的消防车登高操作场地长度和宽度施划禁停标线,标线为黄色网状实线,边框线宽20厘米。

2.在消防车登高操作场地两侧设置醒目的警示标牌,提示严禁占用消防登高操作场地,违者将承担相应法律责任等内容。





总而言之,消防安全无小事,防患未然最重要。消防登高面及救援场地的设置,对于消防救援更是至关重要,设置时既要结合建筑内部功能,更需要结合建筑周边场地关系,布置合理的救援场地,满足救援需要。


本文转自公众号:漳州市住建局


请写下您的评论评论

评论 | 0
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载