全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
回车场的问题
该项目建筑物目前消防车道长度为39.4米,.根据《建筑设计防火规范》第7.1.9条,回车场的面积不应小于12米X12米;该项目建筑物目前消防车道长度为39.4米,未超过40米,若满足第1条后,将超过40米,需建回车场;3.根据《建筑设计防火规范》第7.1.8条,消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米,转弯半径应满足消防车转弯的要求(深圳转弯半径≥12米);生活区内尽端消防车道应设置12X12米回车场。(《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.5.6条中说明尽端式消防车道大于40m需设回车场地,方案中尽端车道均小于40m),可否不设回车场