消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

长度超过20米,不到30米的内走道可以只在一端设窗户自然排烟么?

一个办公楼,内走道超过20米,但是不到30米,想采用自然排烟,但是只有一端可以开窗户,这样如果面积够可行么

云山设计 | 2023-12-13 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 6

无名之辈 2023-12-13 17:27 00 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 无名之辈2023-12-17 21:40

也就是说,如果采用自然排烟,那么走道的两端(两侧)都需要有排烟窗才能实现。

0    0 [回复]举报

泡泡_B9G3 2023-12-13 20:48 00 [回复]举报


民建走道大于20米,不满足自然排烟,要设机械排烟。

工业建筑高层大于32米大于20米设,其他大于40米。

whale 2023-12-19 11:03 00 [回复]举报

可以,设走道面积2%有效面积的排烟窗,且开向走道的任一房间均应设置2%有效面积的排烟窗。

下图是河南地方要求

云山设计   回复: whale2023-12-29 19:26

这样理解比较合理,但是不知道是否全国通用

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-06-18 12:16 00 [回复]举报

如果不具备两侧各2平方米自然排烟口要求,可以在各功能房间均满足排烟要求的前提下,设置走道面积的2%的自然排烟口

关闭

关闭

手机APP下载