挡烟垂壁能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果,对保障人民生命财产安全起到一定作用。挡烟垂壁的高度与储烟仓厚度、最小清晰高度有关。

一、与挡烟垂壁高度要求相关的条文
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-20172.1.10 挡烟垂壁 draft curtain用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。2.1.11 储烟仓 smoke reservoir位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
二、挡烟垂壁的高度要求
为了保证人员安全疏散和消防扑救,必须控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。根据条文2.1.11,储烟仓可以由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的蓄积火灾烟气的空间,则挡烟垂壁的高度应大于等于储烟仓的深度。根据条文4.6.2,储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,则挡烟垂壁的底部,应高于最小清晰高度,否则储烟仓底部的高度可能会小于安全疏散所需的最小清晰高度。如上图所示,挡烟垂壁的高度Hd应大于等于储烟仓的深度h,即 Hd≥h;挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq。
三、挡烟垂壁高度计算
3.1 层高3米,如下图所示,采用自然排烟方式,计算挡烟垂壁高度
层高3米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm,即h≥3*20%=0.6m,大于500mm,取值0.6m。根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1/2 *3 = 1.5m。挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 3 - 1.5 = 1.5m根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在 0.6~1.5m的范围内。
3.2 层高3米,如下图所示,采用机械排烟方式,计算挡烟垂壁高度
层高3米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,即h≥3*10%=0.3m,小于500mm,取值0.5m。根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1/2 *3 = 1.5m。挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 3 - 1.5= 1.5m根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在 0.5~1.5m的范围内。
3.3 层高5米,如下图所示,采用自然排烟方式,计算挡烟垂壁高度
层高5米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm,即h≥5*20%=1.0m,大于500mm,取值1.0m。根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1.6 +0.1·H′ = 1.6+0.1*5 = 2.1m。挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 5 - 2.1 = 2.9m根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在1.0~2.9m的范围内。
3.4 层高5米,如下图所示,采用机械排烟方式,计算挡烟垂壁高度
层高5米,根据条文4.6.2,烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,即h≥5*10%=0.5m。根据条文4.6.9,最小清晰高度Hq=1.6 +0.1·H′ = 1.6+0.1*5 = 2.1m。挡烟垂壁的底部应高于最小清晰高度,即Hd≤H’- Hq = 5 - 2.1 = 2.9m根据计算,挡烟垂壁的高度范围应在0.5~2.5m的范围内。挡烟垂壁高度的取值,除了要满足规范要求外,还应考虑单个排烟口的排烟量与建筑美观度等相关要求。单个排烟口的最大排烟量可参考《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 附录B或按第4.6.14条的规定进行计算。注:1 本表仅适用于排烟口设置于建筑空间顶部,且排烟口中心点至最近墙体的距离大于或等于2倍排烟口当量直径的情形。当小于2倍或排烟口设于侧墙时,应按表中的最大允许排烟量减半。2 本表仅列出了部分火灾热释放速率、部分空间净高、部分设计烟层厚度条件下,排烟口的最大允许排烟量。3 对于不符合上述两条所述情形的工况,应按实际情况按本标准第4.6.14条的规定进行计算。