补风口距地有要求吗

可以设在顶上吗

消防学徒 | 2023-07-13 19:07
请写下您的回答回答

回答 | 4

同同不同 2023-07-13 21:11 20 [回复]举报

同一防烟分区补风口不应设置在储烟仓内,补风口与排烟口水平距离不少于5m

whale 2023-07-14 12:05 00 [回复]举报


周家斌 2023-07-14 14:14 00 [回复]举报

引至储烟仓以下,如果是(地下室)顶部的天井,四周加装挡烟垂壁

潘天坤 2024-06-21 16:35 00 [回复]举报

补风口如果作用于本防烟分区,需要设置在储烟仓下沿以下

补风口如果作用于其他防烟分区,补风口位置不限