送风管设计规范

正压送风管道,最小宽度不应小于多少?

杨群 | 2023-06-12 22:44
请写下您的回答回答

回答 | 3

同同不同 2023-06-13 08:14 00 [回复]举报

印象里面没有这个要求,满足风量风压即可

安洪全 2023-06-13 08:41 00 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定:     

1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层〜3层设一个常开式百叶送风口;     

2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;     

3 送风口的风速不宜大于7m/s;     

4 送风口不宜设置在被门挡住的部位。


我理解的是通过送风口处的风速来控制风管管径,类似于给水系统通过给管道流速设置上限来避免管径过细。

whale 2023-06-13 09:04 00 [回复]举报

没有要求啊

根据风速确定即可,风管长边与短边比值不宜大于4