压力开关、流量开关设定值

 联锁启动消防水泵的报警阀组压力开关、水泵出水干管上的压力开关和消防水箱出水管上的流量开关的设定值如何确定?

与笑同行 | 2023-06-02 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-06-05 11:00 00 [回复]举报

这些都是需要参照系统工作压力和系统正常泄流量都数据调整得出,在维保过程中还是调整校核,不是绝对数值,目的是确保在火灾状态下能够及时启泵。


原则上的要求,您可以查阅规范。

关于一些实践中的问题,您可以参考一些文章。

如:“解读:消防给水与消火栓系统-《消防设施通用规范》”

      “合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量””

同同不同 2023-06-05 17:28 00 [回复]举报

湿式报警阀组压力开关无需设置,可调整供水侧系统侧压力差以满足末端喷头动作5min内启动消防泵,水泵出水干管上的低压压力开关宜设置为略小于稳压系统正常工作时出水干管的静压,消防水箱出水管流量开关设定值不应小于稳压泵的工作流量,且不应大于自喷或消火栓启动压力,个人感觉应该是这样