whale 2023-06-02 09:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:
1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
所以顶层着火要开启顶层及其下边两层送风口。
底层着火要开启底层及其上边两层送风口,若地下设有加压送风则地下风口也应开启。
潘天坤 2024-07-08 17:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般来说,最底层确认火灾,应开启该防火分区内着火层(也就是最底层)、相邻上层的常闭送风口和风机,下层没楼层的所以不需要开启下层
一般来说,最高层确认火灾,应开启该防火分区内着火层(也就是最高层)、相邻下层的常闭送风口和风机,上层没楼层所以不需要开启上层
上述是针对烟规GB51251的内容,当地下空间具有多种功能或者根据消防设施通用规范得看下面描述
一、先讨论地下室,从消防设施通用规范 GB55036-2022 的实施指南来看:
1、对于具有地下室的建筑或只有地下楼层的建筑,当在地下空间发生火灾时,应仔细研究地下空间的功能和防火分隔情况后确定控制相关送风口和送风机的启动控制方案 ;
2、当地下空间为同一种功能时,一般应同时开启着火防火分区所在楼层、首层及地下其他各层的疏散楼梯间及其前室(包括合用前室)的送风口和送风机;
3、当地下空间具有多种功能时,通常不同功能之间应采用防火墙分隔成不同的防火分区,此时可以只开启着火防火分区所在楼层、首层及地下其他各层与着火所在功能区域有关的疏散楼梯间及其前室(包括合用前室)的送风口和送风机;
4、如不同功能之间的防火分隔的可靠性较低,则需要研究联动开启相邻功能区防烟部位送风口和送风的必要性
二、再讨论下非地下室的联动逻辑
1、烟规和消防设施通用规范内容有细微区别
2、从烟规GB51251来说,确认火灾后应启动所在防火分区楼梯间的全部加压送风机,这个时候看所在防火分区楼梯间是哪些加压送风机负责,均应启动。对于前室及合用前室来说,规范提及的是该防火分区内着火层及相邻上下层的加压送风机启动,这个时候看所在防火分区着火层及相邻上下层有哪些加压送风机负责,均应启动。
3、从消防设施通用规范 GB55036-2022来说,确认火灾后应开启该防火分区的全部疏散楼梯间的加压送风机,这边所用文字为全部疏散楼梯间,不知道与烟规GB51251的楼梯间有什么区别,这个时候看所在防火分区疏散楼梯间是哪些加压送风机负责,均应启动。同时还应启动该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的加压送风机,这边比烟规GB51251多了启动三层的疏散楼梯间的加压送风机要求,个时候看所在防火分区及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室是哪些加压送风机负责,均应启动
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
最顶层确认火灾,不需要开启下下层的
底层确认火灾,不需要开启上上层的
按照烟规来说,一般为本层、上层及下层