配电室在一层时其外墙可以用玻璃幕墙么?

第一次发现10KV配电室设置在大楼一层靠外墙处,大楼外墙是玻璃幕墙。

请问下配电室与周边的耐火极限是2+1.5h,那和大楼外墙处的应该是多少,设置玻璃幕墙是否合理?



徐州消防 | 2023-04-10 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 1

张牙舞爪的张 2023-04-11 09:05 00 [回复]举报

厂房内专用变配电室才是2+1.5,单独设置且不大于10kv应满足3米距离。