全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
减压阀阀后压力变化问题
在已经测试好的消防系统中,减压阀阀后压力会因为阀前压力变化而变化吗,系统设计时,设计压力值是按照测试流量达到要求时候后端的压力,但是在平时,阀前压力是小于工作时的压力的,阀前压力有以下几个状态,不启动泵时候的稳压压力,启动泵时候的零流量压力,达到工作流量时候的工作压力(随着流量扩大压力减低就不再考虑了,实际操作中只有泵房能测出来以及后端的各个测试位置,消防工况实际喷淋即便开启数目多了,管网的阻值上升很多,理论上有,实际情况应该不太现实,在消防扩大的情况实际压力多少不做讨论了,已经没有必要了,有消防设施就不做了)。在以上各种不同压力的情况下,比例式减压阀和先导式减压阀的阀后压力是不是都是定值,如果不是,那么在多分区的情况,会发生上部稳压管路通过工作状态的减压阀后导致低区的稳压压力不足(因为工作状态的减压阀减压是比较大的,而稳压状态的阀前压力较小,通过减压阀后,阀后压力可能会不足?)
另外一个问题就是如果严格对压力核定,可能发生减压阀在稳压状态时候阀前压力小于工作时的阀后设定压力,这个时候阀门会发生关贯通或者失效的情况,故应该注意。
望有哪位专家或者同行指点一下,非常感谢,也希望大家对此讨论讨论。