
耿成
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
特殊响应喷头和快速响应喷头可以相互替换吗
发表评论: 不可以,都有使用规定,首先规定采用快速响应的场所是不能替换的,但是对于可以采用普通喷头,但是你用快速响应和特殊响应来增强场所的响应速度和保护能力是可以的,这种情况你可以考虑互换。
2024-12-08 21:58
-
设置厨房灭火装置要求的建筑面积是单个餐馆还是整个建筑内的就餐面积?
发表评论: 按照单个计算,一般商业综合体的小商铺的厨房可以不考虑这个,由小业主单位后期对接消防单位,依照要求是否设置,多数的类似于酒店、酒楼或者员工厨房这类综合厨房,通常即便面积不足也会考虑设置的。
2024-12-08 21:53
-
不应纠结的承载力要求-消防车道&登高场地!
发表评论: 建议此处补充城A级别和城B级别的轮上荷载示意图,消防的是低于城A级别的,但是超过城B级别,这样涉及到井盖、管道压力以及道路基础,大家就很清楚,消防车道的多数和承载力相关内容基本套用城A级就可以满足要求
2024-12-08 21:47
-
消防水池容积
发表评论: 不允许
2023-09-08 00:54
-
99米住宅小区塔楼首层的物业办公和宿舍设置消防系统有何规定?
发表评论: 住宅的物业属于附属功能,还是按照住宅,如果出现其他业态就不允许了
2023-09-08 00:54
-
减压阀阀后压力变化问题
发表评论: 减压阀原理问题
2023-09-08 00:51
-
消防控制室,应依规设置自动灭火、报警等消防设施! (8大误区)
发表评论: 个人认为可以不设置,如非要设置自动灭火设施,各类灭火设施均存在或多或少的不合适之处。 1、位于地上的此类房间都是有人值守的,另外对于值班室会采用开窗通风,建筑和暖通采用的可开启扇,窗户都是手动开启,加装执行机构影响平时使用,气体灭火的使用会受一点影响。 2、如果设置气灭灭火,有人值班时候气体灭火都是打在手动状态,发生火灾会是人员应尽快撤离,撤离时候人员在房间出口调整控制盘到自动状态,手动或者自动等待灭火,设计灭火浓度注意低毒性问题主要是以免发生人员滞留情况以及事故后风机故障问题无法通风,人员无法及时进入。(这个时候人员在逃离时候要手动关闭窗户~~~门一般都是带有闭门器,可以自动释放关闭) 3、在不设置情况下,烟感报警时候值班人员应该立刻进行灭火器扑灭局部火灾。 4、是否发生火灾险情不单单是根据场所的内部存放的物品是否燃烧,还要看外部环境,24值班场所的人员应遵守值班的纪律,那值班人员不可能在室内引发火苗,其次即便有设备发生了点火,在场人员可以迅速反应,阻断燃烧,这本身就是降低场所发生火灾的可能。
2023-06-02 14:00
-
减压阀阀后压力变化问题
发表评论: 根据先导阀的原理,可知调定压力问题,已经自查学习了,水平不足,多谢各位指正
2023-03-08 19:41
-
智慧消防,谁来买单?
发表评论: 业主买单
2023-03-08 17:24
1