局部二层办公区,这类厂房算多层厂房还是单层厂房呢?

丙类多层厂房最大防火分区面积为4000,单层是8000。

局部二层设置了个办公区,这算多层厂房吗?

Ingd | 2023-03-07 18:22
请写下您的回答回答

回答 | 2

DENGDENG 2023-03-09 11:10 10 [回复]举报

首先单多层厂房与高层厂房的划分是按建筑高度决定的,2.1.1 高层建筑 high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。
另外办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

其次防火分区面积和建筑的等级和建筑高度,建筑位置层数都有关系

永锅 2023-03-09 11:49 10 [回复]举报

按自然层算。现实生活中很多化工企业的厂房,每层净空高度差不多有8米,每层都会设置检修平台或巡检平台,平台面积差不多等同于每层建筑面积,都是按照自然层设计及验收。