消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,为啥是这个温度?

请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,是海外的规范,那个规范,为啥是定的这个温度?

xiaomaolv | 2022-12-24 20:47
请写下您的回答回答

回答 | 5

安静学习 2022-12-30 10:34 10 [回复]举报

NFPA 13 Sta_n_dard for the Installation of Sprinkler Systems

消防资源网 2023-01-03 15:30 10 [回复]举报

比正常环境温度高30℃

老骥伏枥 2023-01-10 08:22 00 [回复]举报

没错,高于正常温度30度。

一路同行 2023-02-04 11:35 00 [回复]举报

环境最高温度加三十度,建规,防勿喷

树林里的小G 2023-02-08 12:28 10 [回复]举报

不是海外规范,正规的国内标准,详见《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.2条 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

关闭

关闭

手机APP下载