消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀和电控百叶风口问题?

请问大神,这个防排烟系统的常闭电控百叶风口是不是就是排烟口?带执行机构?这个再配一个280摄氏度防火阀是否合理?有没有更加的优化方案?电控百叶是这么电控的需不需要配置输入输出模块?280℃防火阀配什么模块?实现什么联动功能?还有就是加压送风的电动70℃防火阀是不是常闭?纯属小白,望大神不吝赐教!!!感谢万分!!

清浅 | 2022-10-22 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 5

逍遥仙 2022-10-23 13:04 10 [回复]举报

从目前这个图上得出的信息是:

1、是排烟口,带执行机构

2、此图的280排烟防火阀是按下列的第一条情况设计,需确认该截图右上侧排烟防火阀集中处中间是不是竖向风管,如果不是则不合理。

      4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
    1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 穿越防火分区处。

3、优化要结合该防烟分区进行设计,一般一个防烟分区排烟支管与总管连接处设置一个就够了。可以优化排烟管道布置方式及排烟防火阀数量(截图信息量少,目前仅能做出该判断)

4、电控百叶可以理解为排烟口,需要配置输入输出模块,满足联动控制器对其自动开启、总线盘一键开启、现场手动开启及与之相对应的开启后信号反馈功能

5、280防火阀平时为开启状态,按最新规范其关闭信号应能直接通过模块给风机控制柜执行关闭对应排烟风机(俗称连锁启动),也可以另做冗余设计将其关闭信号给联动控制器由联动控制器控制排烟风机关闭(俗称联动)

6、加压送风70防火阀也是常开状态,达到70关闭并能直接连锁关闭对应加压送风机,因为达到那个温度后送风已经没什么用了,试想一下那时楼梯间温度得有多高了。

清浅   回复: 逍遥仙2022-10-23 17:16

70℃防火阀图纸给的是电动的,不应该是常闭的吗?

0    0 [回复]举报

逍遥仙   回复: 清浅2022-10-24 17:15

70防火阀多用于改善室内环境的通风、空调系统,平常关闭通风空调系统如何运行,只有火灾了温度达到70就没送风必要了,那时温控装置可以自动关闭(当然也可以联动关闭)。如果你把70防火阀设计成常闭,那么平常运行时你还是得联动打开,火灾时达到一定温度又要关闭,这种设计是无意义的。

0    0 [回复]举报

清浅   回复: 逍遥仙2022-10-25 01:02

这个70℃防火阀是加压系统每个楼层都有的,常闭的目的应该是控制风机的风量不能太大吧?如果各个楼层都常开,风机的风量会很大,应该是这个作用所以常闭?

0    0 [回复]举报

永锅   回复: 清浅2022-10-25 10:33

正压送风系的送风口处设置的不一定是防火阀,这个阀门平时是关闭的,火灾状态下是和正压送风机是同时开启的。前室的送风口在火灾状态下只开启着火层和着火层上、下层的送风口。

1    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载