消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟口高度

不设挡烟垂壁用墙分隔的防烟分区排烟口高度只要大于清晰高度就可以吗?比如4米地下室车库 排烟口就可以设置在2米高吗  ,自然排烟窗是否也可以2米高

消防学前班 | 2022-08-04 14:52
请写下您的回答回答

回答 | 12

刘丽波 2022-08-04 20:46 00 [回复]举报

当然可以。

消防学前班   回复: 刘丽波2022-08-05 08:39

那怎么地下室车库的排烟口开风管下方,住建验收通不过说要开上方顶板位置

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防学前班2022-08-05 09:24

具体开在上方与下方需要依据设计图纸。排烟口之下的烟层厚度影响单个排烟口的排烟量。也影响排烟口数量,不能随意调整。

1    0 [回复]举报

消防学前班   回复: 刘丽波2022-08-05 09:35

按设计肯定没错,但有点想不通如果那样高10米的排烟口难道设在二米多位置就可以,自然排烟窗也是只要比人高的都可以做自然排烟窗,那门也可以做排烟啊


0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防学前班2022-08-05 21:07

是的,最小清晰高度以上都可以。满足火灾时人的疏散要求,保证最小清晰高度内无烟即可 

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防学前班2022-08-05 21:13

这要问验收人员了,设计不合格还是施工不合格,不合格需要有规范支撑,依据什么?皇上家的刀快,不杀无罪之人呀!

0    0 [回复]举报

南明离火   回复: 刘丽波2022-08-06 10:34

刘老师,《建筑防烟排烟系统技术规范》4.3.3 1  与4.4.12 1中都有写到“排烟口应设在储烟仓内”,这与您说的“在最小清晰高度以上”好像不一致,是否我理解有误,还请您多多指导,不吝赐教

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 南明离火2022-08-06 15:35

储烟仓最大做到最小清晰高度

0    0 [回复]举报

周家斌 2022-08-04 20:52 10 [回复]举报

要考虑最小清晰高度和db一一排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度;

消防黄河 2022-08-07 11:21 00 [回复]举报

开口应在储烟仓内,且利于烟气排出。4米层高,开在两米处,显然不利于烟气排出。

消防学前班   回复: 消防黄河2022-08-08 14:35

如果用墙分隔的,那整个分区除最小清晰高度外都是储烟仓,层高4米,而最小清晰高度是1.6+0.1*4等于2,那么排烟口在2米上就可以了,如果层高6米,那么最小清晰高度1.6+0.1*6等于2.2,那这样排烟口或者自然排烟窗在2.2以上就可以?

0    0 [回复]举报

米米果果 2022-12-16 10:20 00 [回复]举报

首先排烟口需要设置在储烟仓内,其次要根据你的清晰高度考虑烟层厚度db值

关闭

关闭

手机APP下载