消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

宿舍可燃气体报警信号接入家居安防控制器,是否符合规范要求。

二类高层宿舍楼,户型与普通住宅类似,带厨房并接入燃气。
电气根据规范,设置了可燃气体报警装置。
方案如下:
1、户内设置带燃气探测功能的家居安防控制器。
2、厨房设置可燃气体探测器,接入家居安防控制器。
3、燃气泄露信号送至消防安保中心安防主机显示,可显示燃气泄露点。
这个方案是否满足规范要求。

玄之又玄 | 2022-01-21 08:50
请写下您的回答回答

回答 | 1

陈曲 2022-02-07 15:27 00 [回复]举报

你说的主机是消防主机?火规8.1.2 要求可燃气体探测器应经由可燃气体报警控制器接入消防主机,但规范未要求可燃气体探测器必须接入消防主机

如果不接入消防主机,只为能在安保中心报警使用,符合设计文件的前提下,这个方案并无不可


关闭

关闭

手机APP下载