消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散通道上的防火卷帘一步降到1.8米,在温感不动作的情况下,是否需要设置延时下降?

目前我们施工的很多项目在疏散通道上的防火卷帘,按照标准都是烟感报警下降到距地1.8米处,在一段时间内温感未动作的情况下,会设置延时一段时间自动降至地面。但是很多验收人员对这个要求不一样,所以想了解一下疏散通道上的防火卷帘是不是必须要在温感动作之后由1.8米降至地面。不能设置延时下降?

请写下您的回答回答

回答 | 4

阳光哥哥 2022-01-13 17:29 20 [回复]举报

疏散通道上的防火卷帘必须温感动作后下降至楼板面,开始着火需要疏散的

ROY 2022-01-13 17:33 20 [回复]举报

根据《火灾自动报警系统设计规范》

4.6.3  4.6.4  4.6.5的要求,不存在延时下降至地面的要求。

郭子123 2022-02-11 15:27 20 [回复]举报

到1.8米后,若没卷帘附近专用的温感动作,卷帘就保持在1.8米处即可,不设延时

天天消防 2022-05-19 10:44 20 [回复]举报

肯定不能设延迟,不然火灾后火没烧过来,人堵在里面了怎么办


关闭

关闭

手机APP下载