消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

天天消防

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 故障消音不了
    发表评论: 正常的,如果故障不报警,你就不会想着法去修复故障

    0 0 2022-05-19 11:05

  • 消防报警主机正常状态下,应该是自动还是手动?
    发表评论: 按要求是应该一直处于自动状态才对,但现实里操作难度太大,因为万一误报,消防设施自动启动会造成损失,所以基本操作就是打在手动状态,消控室有人24小时值班,等现场确认火灾后再打成自动

    0 0 2022-05-19 11:02

  • 多线控制盘与总线控制盘的设置
    发表评论: 多线总线其实都可以设置的,但一些重要的消防设备一般都采用多线直接控制,就是在火灾控制器出问题的时候也能手动直接控制线场设备启动的。总线是靠主机总线去启动的,主要是声光广播强切电梯之类的控制器拿信号线控制的设备

    0 0 2022-05-19 10:56

  • 一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗
    发表评论: 单独一个是不会响的,如果一个烟感+一个手报就行

    0 0 2022-05-19 10:46

  • 疏散通道上的防火卷帘一步降到1.8米,在温感不动作的情况下,是否需要设置延时下降?
    发表评论: 肯定不能设延迟,不然火灾后火没烧过来,人堵在里面了怎么办

    2 0 2022-05-19 10:44

  • 手动火灾报警按钮
    发表评论: 手报没有喇叭,声音从哪里来

    1 0 2022-05-19 10:34

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 必须可以啊,烟感有可能误报,但手报是人员现场确认着火后才摁的,手报比烟感准确,要是着火后有个烟感检测到了火情,另一个没检测到,现场人员去看确实着火了,按手报不联动就扯犊子了。

    1 0 2022-05-19 09:55

  • 消防值班问题
    发表评论: 管消防报警设施的都要持证上岗,有消控室联动设备的要中级以上的操作证,没有的就要最低的初级证

    0 0 2022-05-19 09:48

  • 声光报警器的启动方式?
    发表评论: 联动公式怎么做都可以,别说一个烟感触发声光,一个消报启动消防泵。喷淋泵,启风机,切非消防电源都可以做到,一个烟感启动发射原子弹都能办到。就是规范不允许

    0 0 2022-05-19 09:40

1
积分
10
提问
1
回答
9

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭