消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问室内消火栓泵和喷淋泵可以共用一组吗?有规范支持吗?

请问室内消火栓泵和喷淋泵可以共用一组吗?有规范支持吗?

112233445566 | 2025-03-27 13:35
请写下您的回答回答

回答 | 6

邦哥 2025-03-27 14:40 10 [回复]举报

分情况


1、如果是湿式或干式系统,消火栓和喷淋不可以共用一组水泵:

因为此时系统报警阀组的阀瓣上压力大于下面,也就是系统侧压力大于供水侧压力。为了阀瓣的正常开启,系统侧压力还不能太大,以备喷头爆破时,随着系统侧压力的减小到供水侧压力时打开阀瓣,冲击报警管路,由压力开关启动消防泵。此时阀瓣平衡时的供水侧压力应该定为多少?因为他和消火栓系统共用一组水泵,当消火栓系统启动时,供水侧压力会很大,特别刚启泵时,此时,会冲击阀瓣,打开报警阀压力开关,冲击水力警铃,造成误报警。

2、如果喷淋系统采用雨淋或预作用系统,下面是雨淋阀,报警阀的开启靠的是控制腔的泄压,依靠联动控制器的启动信号,和供水侧压力关系不大,可以共用一组水泵。

南明离火   回复: 邦哥2025-03-27 14:50

可以用减压阀组解决

0    0 [回复]举报

huanglong3721 2025-03-27 16:57 00 [回复]举报

可以,但管道应在湿式报警阀前采用止回阀分开

小唐12321 2025-03-27 16:58 00 [回复]举报

可以

EHS专家-DL 2025-03-28 09:25 00 [回复]举报

一、规范允许性及技术条件

  1. 允许有条件共用

    • 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8.1.7条,室内消火栓系统管网‌与自动喷水系统分开设置‌,但若合用消防泵,需在报警阀前将供水管路沿水流方向分开设置,确保两系统独立运行且互不影响‌。
    • 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.3条进一步明确,在实施困难时可合用消防泵,但喷淋系统报警阀前必须完成管网分离‌。
  2. 共用前提条件

    • 压力匹配‌:合用的消防泵需同时满足消火栓系统(动压≥0.35MPa)和喷淋系统(压力根据喷头类型确定)的供水压力需求‌。
    • 流量冗余‌:需按两系统最大设计流量叠加选择水泵,确保同时供水时流量充足‌。
    • 管网独立控制‌:消火栓与喷淋系统的主干管在报警阀前完全分离,避免水力干扰‌。

二、实际应用限制与风险

  1. 可靠性问题

    • 独立设置消火栓泵与喷淋泵是‌首选方案‌,因共用可能导致单一故障点风险,影响两系统同时运行的可靠性‌。
    • 喷淋系统需快速响应初期火灾,若共用泵组因检修或故障停用,可能延误灭火时机‌。
  2. 稳压泵不宜共用

    • 消火栓与喷淋系统的稳压泵因流量和压力需求差异(消火栓稳压流量≥10L/s,喷淋稳压流量≤1L/s),通常需分开设置‌。

三、规范争议与设计建议

  1. 规范表述差异

    • 《建筑设计防火规范》允许有条件共用,但《自动喷水灭火系统设计规范》更倾向于独立设置消防泵‌。地方消防审查可能对共用方案持谨慎态度,需提前沟通确认‌。
  2. 推荐设计原则

    • 优先独立设置‌:高层建筑、大型综合体等火灾风险较高的场所应独立设置消火栓泵与喷淋泵‌。
    • 特殊场景合用‌:仅在小规模建筑或改造项目中,经水力计算和消防审批后可采用共用方案‌。

结论‌:规范允许室内消火栓泵与喷淋泵有条件共用,但需满足管网分离、压力流量匹配等技术要求‌。实际设计中,独立设置仍是主流方案,共用需经严格论证并通过消防审查‌

李勤 2025-04-02 14:56 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载