小唐12321 2025-02-05 08:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
谁提了,规范是乙级门,但是太多以前直通室外都是普通门,一般检查不提这个,除非找不到问题了,你就给人家一些简单能改的问题。
消防网友66139 2025-02-05 09:03 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:
jinyanwu 2025-02-05 09:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
如果当年做过消防设施验收,可以不用更换。 根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年6月1日生效),第四十条:新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。 只要这个建筑消防设计已经审查合格即可。
当然按照现在的标准整改更好。
huanglong3721 2025-02-05 09:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
依据哪条规范,现在属地要求更换