消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗

稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗

hsoxhbeiaobdoembs | 2025-01-21 17:19
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-01-22 08:01 00 [回复]举报

需要,不然启泵水不是跑到高位水箱里面

阳明心 2025-01-22 08:37 00 [回复]举报

需要

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀

Kato09 2025-01-23 14:59 10 [回复]举报

低位设置稳压装置出水总管与消防干管连接时没必要,稳压罐还可以防水锤及波动

关闭

关闭

手机APP下载