消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柜式七氟丙烷可以设置在室外吗?

柜式七氟丙烷进行简易遮挡后可以设置在室外吗?

陈宇 | 2024-12-02 16:48
请写下您的回答回答

回答 | 4

jinyanwu 2024-12-03 08:47 00 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

太简单应该不行,如果能够满足隔热、防雨雪、防冻、防腐蚀等措施应该可以。

云中飞翔 2024-12-03 09:20 00 [回复]举报

柜式七氟丙烷一般不带外界管网,如果设置在室内,首先做好防护措施,做好防尘防雨防锈蚀。其次应将喷嘴用管网接到室内,室内探测器接到室外柜体。

黄辉 2024-12-11 10:18 00 [回复]举报

柜式七氟丙烷,一般是放在防护区内部。

设置在室外?通过管道输送到防护区?这就改变了柜式七氟丙烷灭火装置的型式,与产品一致性相冲突。验收可能会有问题。

EHS专家-DL 2025-04-03 15:13 00 [回复]举报

柜式七氟丙烷灭火装置‌不可仅通过简易遮挡设置在室外‌。室外安装需建设符合消防规范的专用设备间,并完成系统适应性改造‌。擅自简化防护措施可能违反《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005要求,导致灭火失效或安全事故‌。

关闭

关闭

手机APP下载