9.2 进场检验
9.2.1 雨水斗、主要管材及管件应进行进场检验。
9.2.2 雨水斗外观应无损坏,组件应完整,说明书、合格证应齐全。雨水斗材质、规格应符合设计要求。
9.2.3 管材、管件检验应符合下列规定:
1 管道的材质、规格、管径应符合设计要求。各类管材、管件应符合国家现行有关标准的规定;
2 塑料管材应进行燃烧性能试验。
9.2.4 雨水潜水泵外观应无损坏,组件应完整,产品合格证和安装使用说明书应齐全。流量、扬程和电机功率应符合设计要求。
    
      
	9.2.3 第1款,相关标准为:《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771、《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250、《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772、《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178(或《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177),《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1和《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2等。
第2款,此处的燃烧试验主要检测燃烧后残留的无机物质量。其质量占原材料质量的百分比是否符合该塑料管材生产标准中对其他无机物添加比例的控制要求。
第2款,此处的燃烧试验主要检测燃烧后残留的无机物质量。其质量占原材料质量的百分比是否符合该塑料管材生产标准中对其他无机物添加比例的控制要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前 言
 - 1 总 则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 雨 水 斗
 - 3.3 雨水径流计算
 - 3.4 系统选型与设置
 - 4 屋面集水沟设计
 - 4.1 集水沟设置
 - 4.2 集水沟计算
 - 4.3 溢流口计算
 - 5 半有压屋面雨水系统设计
 - 5.1 系统设置
 - 5.2 系统参数与计算
 - 6 压力流屋面雨水系统设计
 - 6.1 系统设置
 - 6.2 系统参数与计算
 - 7 重力流屋面雨水系统设计
 - 7.1 系统设置
 - 7.2 系统参数与计算
 - 8 加压提升雨水系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 雨水汇集设施
 - 8.3 雨水集水池
 - 8.4 水泵设置
 - 8.5 系统计算
 - 9 施工安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 进场检验
 - 9.3 雨水斗安装
 - 9.4 管道安装
 - 9.5 雨水潜水泵安装
 - 9.6 固定件安装
 - 10 工程验收和维护管理
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装验收
 - 10.3 密封性能验收
 - 10.4 竣工验收
 - 10.5 维 护
 - 附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
 - 附录B 深度系数和形状系数曲线
 - 附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475