4.2 集水沟计算
4.2.1 集水沟的过水断面积应根据汇水面积的设计流量按下式计算:
	
	式中:ω——集水沟过水断面积(㎡);
	      Q——雨水设计流量(m³/s);
	      υ——集水沟水流速度(m/s)。
	4.2.2 集水沟的设计水深应根据屋面的汇水面积、沟的坡度及宽度、雨水斗的斗前水深确定。排水系统的集水沟分水线处最小深度不应小于100mm。
	4.2.3 集水沟的沟宽和有效水深宜按水力最优矩形截面确定。沟的有效深度不应小于设计水深加保护高度;压力流排水系统的集水沟有效深度不宜小于250mm。
	4.2.4 集水沟的最小保护高度应符合表4.2.4中的规定。
	表4.2.4 集水沟的最小保护高度
	
	4.2.5 集水沟净宽不宜小于300mm,纵向坡度不宜小于0.003;金属屋面的金属集水沟可无坡度。
	4.2.6 集水沟宽度应符合雨水斗安装要求,压力流排水系统应保证雨水斗空气挡罩最外端距离沟壁距离不小于100mm,可在雨水斗处局部加宽集水沟;混凝土屋面集水沟沟底落差不应大于200mm,金属屋面集水沟可不大于100mm。
	4.2.7 集水沟内水流速度应按下式计算:
	
	式中:n——集水沟的粗糙系数,各种材料的n值可按表4.2.7的规定确定;
	      R——水力半径(m);
	      I——集水沟坡度。
	表4.2.7 各种材料的n值
	
	4.2.8 严寒地区不宜采用平坡集水沟。
	4.2.9 水平短沟设计排水流量可按下式计算:
	
	式中:qdg——水平短沟的设计排水流量(L/s);
	      kdg——折减系数,取0.9;
	      kdf——断面系数,各种沟形的断面系数应符合表4.2.9的规定;
	      Az——沟的有效断面面积,在屋面天沟或边沟中有固定障碍物时,有效断面面积应按沟的断面面积减去固定障碍物断面面积进行计算(mm2);
	      Sx——深度系数,应根据本规程附录B的规定取值,半圆形或相似形状的短檐沟Sx=1.0;
	      Xx——形状系数,应根据本规程附录B的规定取值,半圆形或相似形状的短檐沟Xx=1.0。
	表4.2.9 各种沟形的断面系数
	
4.2.10 水平长沟的设计排水流量可按下式计算:
qcg=qdgLx (4.2.10)
	式中:qcg——水平长沟的设计排水流量(L/s);
	      Lx——长沟容量系数,平底或有坡度坡向出水口的长沟容量系数可按表4.2.10的规定确定。
	表4.2.10 平底或有坡度坡向出水口的长沟容量系数
	
注:L0为排水长度(mm);hd为设计水深(mm)
	4.2.11 当集水沟有大于10°的转角时,计算的排水能力折减系数应取0.85。
	4.2.12 当集水沟的坡度小于等于0.003时,可按平沟设计。
4.2.3 水力最优矩形截面是指沟宽为二倍时的水深。
4.2.5 一般金属屋面采用金属长天沟,施工时金属钢板之间焊接连接。当建筑屋面构造有坡度时,天沟沟底顺建筑屋面的坡度可以作出坡度。当建筑屋面构造无坡度时,天沟沟底的坡度难以实施,故可无坡度,靠天沟水位差进行排水。
4.2.6 天沟宽度不足,雨水斗空气挡罩距离沟壁太近,会造成雨水斗进水阻力增大,进水不均匀等工况。空气挡罩应保持和天沟壁最小距离要求。
4.2.8 严寒地区天沟积水会结冰,影响天沟过水断面,应设置天沟坡度保证天沟内积水能迅速排尽。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前 言
 - 1 总 则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 雨 水 斗
 - 3.3 雨水径流计算
 - 3.4 系统选型与设置
 - 4 屋面集水沟设计
 - 4.1 集水沟设置
 - 4.2 集水沟计算
 - 4.3 溢流口计算
 - 5 半有压屋面雨水系统设计
 - 5.1 系统设置
 - 5.2 系统参数与计算
 - 6 压力流屋面雨水系统设计
 - 6.1 系统设置
 - 6.2 系统参数与计算
 - 7 重力流屋面雨水系统设计
 - 7.1 系统设置
 - 7.2 系统参数与计算
 - 8 加压提升雨水系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 雨水汇集设施
 - 8.3 雨水集水池
 - 8.4 水泵设置
 - 8.5 系统计算
 - 9 施工安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 进场检验
 - 9.3 雨水斗安装
 - 9.4 管道安装
 - 9.5 雨水潜水泵安装
 - 9.6 固定件安装
 - 10 工程验收和维护管理
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装验收
 - 10.3 密封性能验收
 - 10.4 竣工验收
 - 10.5 维 护
 - 附录A 雨水斗流量和斗前水深试验测试方法
 - 附录B 深度系数和形状系数曲线
 - 附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475