4.3 溢流口计算
	4.3.1 溢流口的最大溢流设计流量可按下列公式计算:
	 
	
	式中:Qq——溢流口服务面积内的最大溢流水量(L/s);
	      b——溢流口宽度(m);
	      h——溢流口高度(m);
	      g——重力加速度(m/s2),取9.81;
	      hmax——屋面最大设计积水高度(m);
	      hb——溢流口底部至屋面或雨水斗(平屋面时)的高差(m)。
	4.3.2 溢流口的宽度可按下式计算:
	
	式中:h1——溢流口处的堰上水头(m),宽顶堰宜取0.03m;
	      N——溢流口宽度计算系数,可取1420~1680。
	4.3.3 溢流口处堰上水头之上的保护高度不宜小于50mm。
	4.3.4 当溢流口采用薄壁堰时,其设计流量可按下式计算:
	
式中:K——堰流量系数。
	查找