5.9 悬挂装置、随行电缆
主控项目
	5.9.1 如果有绳头组合,必须符合本规范第4.9.1条的规定。
	5.9.2 如果有钢丝绳,严禁有死弯。
	5.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具有两个或多个液压顶升机构的液压电梯,每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。
	5.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
一般项目
	5.9.5 如果有钢丝绳或链条,每根张力与平均值偏差不应大于5%。
	5.9.6 随行电缆的安装还应符合下列规定:
	    1. 随行电缆端部应固定可靠。
	    2. 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。