目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.9 悬挂装置、随行电缆、补偿装置
主控项目
	4.9.1 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
	4.9.2 钢丝绳严禁有死弯。
	4.9.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。
	4.9.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
一般项目
	4.9.5 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。
	4.9.6 随行电缆的安装应符合下列规定:
	    1. 随行电缆端部应固定可靠。
	    2. 随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
	4.9.7 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。
	4.9.8 对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收
 - 4.1 设备进场验收
 - 4.2 土建交接检验
 - 4.3 驱动主机
 - 4.4 导轨
 - 4.5 门系统
 - 4.6 轿厢
 - 4.7 对重(平衡重)
 - 4.8 安全部件
 - 4.9 悬挂装置、随行电缆、补偿装置
 - 4.10 电气装置
 - 4.11 整机安装验收
 - 5 液压电梯安装工程质量验收
 - 5.1 设备进场验收
 - 5.2 土建交接检验
 - 5.3 液压系统
 - 5.4 导 轨
 - 5.5 门 系 统
 - 5.6 轿 厢
 - 5.7 平 衡 重
 - 5.8 安全部件
 - 5.9 悬挂装置、随行电缆
 - 5.10 电气装置
 - 5.11 整机安装验收
 - 6 自动扶梯、自动人行道安装工作工程质量验收
 - 6.1 设备进场验收
 - 6.2 土建交接检验
 - 6.3 整机安装验收
 - 7 分部(子分部)工程质量验收
 - 附录A: 土建交接检验记录表
 - 附录B: 设备进场验收记录表
 - 附录C: 分项工程质量验收记录表
 - 附录D: 子分部工程质量验收记录表
 - 附录E: 分部工程质量验收记录表
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475