4.3 驱动主机
主控项目
4.3.1 紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
一般项目
	4.3.2 当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。
	4.3.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。
	4.3.4 驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。
	4.3.5 驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。
	4.3.6 机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
	 