目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 配电线路电气火灾防护
	6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
	      1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
	      2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
	6.4.2 剩余电流监测或保护电器的安装位置,应能使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况。
	6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
条文说明
    
	6.4.1 接地电弧引起的火灾属于电气火灾中短路性火灾的一种,其发生几率很高,是导致电气火灾的最大隐患,为了减少其发生,应采取措施及时发现接地故障。电弧性对地短路起火难以用一般的过电流防护电器防护,但是剩余电流监测器对此类故障具有足够的灵敏度,且价格便宜,安装方便,可及时对接地故障做出反应,作用于切断电源或发出报警信号。
6.4.2 建筑物内配电线路的绝缘情况应受到全面监视,不能出现监测盲区。一般来说,可在建筑物电源总进线配电箱处设置剩余电流监测器,该监测器可以安装在总进线回路上,也可以安装在各馈出回路上,这样可以对建筑物实施全面的防护。在设计、安装正确、产品符合电磁兼容要求的情况下,建筑物内任何一点出现接地故障剩余电流监测器都应能够做出反应。如果在总进线配电箱处安装了剩余电流监测器,之后的各级配电箱可以不再安装剩余电流监测器。
如果正常情况下泄漏电流较大,剩余电流监测器安装在总配电柜进线或出线回路上时,动作电流值难以整定,可将总进线配电柜处的剩余电流监测器的动作电流整定值适当放大,也可在下级配电箱的进线或出线回路中安装剩余电流监测器。
6.4.3 在国际电工委员会第64技术委员会(IEC TC64)最近的技术文件中规定300mA以上的电弧能量才能引起火灾,故规定在火灾危险场所内,剩余电流监测器的动作电流不宜大于300mA。一般场所不受此值限制,可根据实际情况调整动作电流值。
 - 3 电器和导体的选择
 - 3.1 电器的选择
 - 3.2 导体的选择
 - 4 配电设备的布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 配电设备布置中的安全措施
 - 4.3 对建筑物的要求
 - 5 电气装置的电击防护
 - 5.1 直接接触防护措施
 - 5.2 间接接触防护的自动切断电源防护措施
 - 5.3 SELV系统和PELV系统及FELV系统
 - 6 配电线路的保护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 短路保护
 - 6.3 过负荷保护
 - 6.4 配电线路电气火灾防护
 - 7 配电线路的敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 绝缘导线布线
 - 7.3 钢索布线
 - 7.4 裸导体布线
 - 7.5 封闭式母线布线
 - 7.6 电缆布线
 - 7.7 电气竖井布线
 - 附录A 系数k值
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475