6.2 短路保护
	6.2.1 配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。
	6.2.2 短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流,应通过计算或测量确定。当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线路的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器;其上下两级的短路保护电器的动作特性应配合,使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。
	6.2.3 绝缘导体的热稳定,应按其截面积校验,且应符合下列规定:
	      1 当短路持续时间小于等于5s时,绝缘导体的截面积应符合本规范公式(3.2.14)的要求,其相导体的系数可按本规范表A.0.7的规定确定;
	      2 短路持续时间小于0.1s时,校验绝缘导体截面积应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时,校验绝缘导体截面积应计入散热的影响。
	6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
	6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
	      1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
	      2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
	      3 该段线路不应靠近可燃物。
	6.2.6 导体载流量减小处回路的短路保护,当离短路点最近的绝缘导体的热稳定和上一级短路保护电器符合本规范第6.2.3 条、第6.2.4条的规定时,该段回路可不装设短路保护电器,但应敷设在不燃或难燃材料的管、槽内。
	6.2.7 下列连接线或回路,当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施,且布线不靠近可燃物时,可不装设短路保护电器:
	      1 发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线;
	      2 断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等;
	      3 测量回路。
	6.2.8 并联导体组成的回路,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定:
	      1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器:
	         1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施;
	         2)导体不靠近可燃物。
	      2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。
	      3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。
6.2.5 导体载流量减小的原因包括截面积、材料、敷设方式发生变化等。
6.2.8 本条第2款、第3款的规定是考虑了并联导线中任一导线在线路中间发生短路时,故障电流从其余并联导线的两端流至故障点的情况。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 电器和导体的选择
 - 3.1 电器的选择
 - 3.2 导体的选择
 - 4 配电设备的布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 配电设备布置中的安全措施
 - 4.3 对建筑物的要求
 - 5 电气装置的电击防护
 - 5.1 直接接触防护措施
 - 5.2 间接接触防护的自动切断电源防护措施
 - 5.3 SELV系统和PELV系统及FELV系统
 - 6 配电线路的保护
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 短路保护
 - 6.3 过负荷保护
 - 6.4 配电线路电气火灾防护
 - 7 配电线路的敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 绝缘导线布线
 - 7.3 钢索布线
 - 7.4 裸导体布线
 - 7.5 封闭式母线布线
 - 7.6 电缆布线
 - 7.7 电气竖井布线
 - 附录A 系数k值
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475