8.6 空调
	8.6.1 位于寒冷(B区)、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅,当不采用集中空调系统时,主要房间应设置空调设施或预留安装空调设施的位置和条件。
	8.6.2 室内空调设备的冷凝水应能有组织地排放。
	8.6.3 当采用分户或分室设置的分体式空调器时,室外机的安装位置应符合本规范第5.6.8条的规定。
	8.6.4 住宅计算夏季冷负荷和选用空调设备时,室内设计参数宜符合下列规定:
	      1 卧室、起居室室内设计温度宜为26℃;
	      2 无集中新风供应系统的住宅新风换气宜为1次/h。
	8.6.5 空调系统应设置分室或分户温度控制设施。
条文说明
    8.6.1 随着人民生活水平的提高,包括北方寒冷(B)区在内,夏季使用空调设备已经非常普及,参考各地区居住建筑节能设计标准的有关条文,本条规定至少要在主要房间设置空调设施或预留设置空调设施的位置和条件。
8.6.2 室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口(地漏)等方式,有组织地排放,以免无组织排放的凝水影响室外环境。
8.6.3 住宅内各用户对夏季空调的运行时间和全日间歇运行要求差距很大。采用分散式空调器的节能潜力较大,且机电一体化的分体式空调器(包括风管机和多联机)自动控制水平较高,根据有关调查研究,它比集中空调更加节能和控制灵活。另外,当采用集中空调系统分户计量时,还应考虑电价因素,以免给日后的物业管理造成难度。因此目前住宅采用分户或分室设置的分体式空调器较多。
室外机的安装位置直接涉及节能、安全。以及对室外和其他住户环境的影响问题,因此暖通专业应按本规范第5.6.7条的设置原则向建筑专业提出或校核建筑专业确定的空调室外机的设置位置,使其达到最佳。
8.6.4 26℃和新风换气次数只是一个计算参数,在设备选择时计算空调负荷,在进行围护结构热工性能综合判断时用来计算空调能耗,并不等同于实际的室内热环境。实际的室温和通风换气是由住户自己控制的。
8.6.5 室温控制是分户计量和保证舒适的前提。采用分室或分户温度控制可根据采用的空调方式确定。一般集中空调系统的风机盘管可以方便地设置室温控制设施,分体式空调器(包括多联机)的室内机也均具有能够实现分室温控的功能。风管机需调节各房间风量才能实现分室温控,有一定难度审因此,也可将温度传感器设置在有代表性房间或监测回风的平均温度,粗略地进行户内温度的整体控制。
 - 4 技术经济指标计算
 - 5 套内空间
 - 5.1 套型
 - 5.2 卧室、起居室(厅)
 - 5.3 厨房
 - 5.4 卫生间
 - 5.5 层高和室内净高
 - 5.6 阳台
 - 5.7 过道、贮藏空间和套内楼梯
 - 5.8 门窗
 - 6 共用部分
 - 6.1 窗台、栏杆和台阶
 - 6.2 安全疏散出口
 - 6.3 楼梯
 - 6.4 电梯
 - 6.5 走廊和出入口
 - 6.6 无障碍设计要求
 - 6.7 信报箱
 - 6.8 共用排气道
 - 6.9 地下室和半地下室
 - 6.10 附建公共用房
 - 7 室内环境
 - 7.1 日照、天然采光、遮阳
 - 7.2 自然通风
 - 7.3 隔声、降噪
 - 7.4 防水、防潮
 - 7.5 室内空气质量
 - 8 建筑设备
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 给水排水
 - 8.3 采暖
 - 8.4 燃气
 - 8.5 通风
 - 8.6 空调
 - 8.7 电气
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475