5.4 前期准备
	5.4.1 工作要素
	    前期准备工作应包括收集电气火灾风险评估所需的相关资料和进行建筑基本用电情况的核查。
	5.4.2 资料收集要求
	    在进行风险评价前,应收集文物建筑电气系统设计文件、使用管理单位安全用电的制度文件和电气系统日常维护的记录文件等与电气火灾风险评价有关的技术资料。
	5.4.3 基本用电情况核查
	    基本用电情况核查应包含下列内容,文物建筑进行首次专业电气火灾风险评价前,应对a)、b)、c)项进行核查并记录;文物建筑的后续专业性电气火灾风险评价和常规性电气火灾风险评价,应对d)项进行核查并记录:
	    a)变电所配电柜(箱);
	    b)设备数量、设备名称、设备编号、规格型号、额定容量、计算电流、回路数量、配电范围;
	    c)配电回路编号、配电回路带载的用电设备;
	    d)电气系统改动情况。
      