6.37 数显式压力显示器电源试验
	    目测数显式压力显示器是否有电量水平指示器,通过按钮等设备进行操作,查看显示屏是否显示读数。
	    对于使用主电源和辅助电源的数显式压力显示器,进行主电源和辅助电源之间的转换,查看储存信息是否丢失。
	    查看电池供电数显式压力显示器是否能监测电池容量。
	    将生产者提供剩余30d电量已发出提示信息的数显式压力显示器,在常温下放置30d,之后观察其电量水平指示器。
	 
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.36 压力显示器报警功能试验
 - 下一节:6.38 液位测量装置报警功能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制方法
 - 5 要求
 - 5.1 通用要求
 - 5.2 灭火系统
 - 5.3 瓶组
 - 5.4 喷嘴
 - 5.5 选择阀
 - 5.6 单向阀
 - 5.7 集流管
 - 5.8 连接管
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 控制装置
 - 5.11 信号反馈装置
 - 5.12 减压装置
 - 5.13 低泄高封阀
 - 5.14 管件
 - 5.15 支吊架
 - 5.16 流量设计计算及验证
 - 5.17 防护区泄压装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验要求
 - 6.2 外观、标志、文件、材料、灭火剂、充压气体、容器、气瓶检查
 - 6.3 液压强度试验
 - 6.4 气密性试验
 - 6.5 盐雾腐蚀试验
 - 6.6 应力腐蚀试验
 - 6.7 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.8 耐电压性能试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 灭火系统试验
 - 6.11 监视信息类型检查
 - 6.12 状态传感单元试验
 - 6.13 数据传输单元试验
 - 6.14 DTU数据应用平台试验
 - 6.15 瓶组充装密度和充装压力试验
 - 6.16 振动试验
 - 6.17 温度循环泄漏试验
 - 6.18 瓶组倾倒冲击试验
 - 6.19 误喷放防护装置抗冲击试验
 - 6.20 灭火剂瓶组释放时间
 - 6.21 外贮压式灭火剂瓶组特性试验
 - 6.22 超压试验
 - 6.23 工作可靠性试验
 - 6.24 最大最小工作压力下动作试验
 - 6.25 局部阻力损失试验
 - 6.26 容器阀减压性能试验
 - 6.27 手动操作试验
 - 6.28 触点接触电阻试验
 - 6.29 称重装置报警功能试验
 - 6.30 高低温试验
 - 6.31 称重装置过载试验
 - 6.32 防护等级
 - 6.33 压力显示器标度盘、显示屏检查
 - 6.34 压力显示器示值基本误差检验
 - 6.35 压力显示器交变负荷试验
 - 6.36 压力显示器报警功能试验
 - 6.37 数显式压力显示器电源试验
 - 6.38 液位测量装置报警功能试验
 - 6.39 安全泄放装置动作试验
 - 6.40 安全泄放装置泄放能力试验
 - 6.41 喷嘴保护帽试验
 - 6.42 喷嘴流量特性试验
 - 6.43 喷嘴耐热和耐压试验
 - 6.44 喷嘴耐热和耐冷击试验
 - 6.45 喷嘴耐冲击试验
 - 6.46 全淹没喷嘴喷射特性试验
 - 6.47 喷嘴噪音测试
 - 6.48 单向阀开启压力试验
 - 6.49 集流管流量试验
 - 6.50 非金属连接管热空气老化试验
 - 6.51 非金属连接管低温试验
 - 6.52 驱动装置信号反馈功能试验
 - 6.53 控制装置试验
 - 6.54 信号反馈装置动作试验
 - 6.55 减压装置减压性能试验
 - 6.56 耐高压冲击试验
 - 6.57 低泄高封阀关闭压力试验
 - 6.58 涂层测试
 - 6.59 承载能力试验
 - 6.60 循环加载试验
 - 6.61 疲劳试验
 - 6.62 防护区泄压装置动作压力测试
 - 6.63 防护区泄压装置有效泄压面积测试
 - 6.64 防护区泄压装置耐低温试验
 - 6.65 防护区泄压装置耐高温试验
 - 6.66 耐火试验
 - 6.67 漏风量试验
 - 6.68 抗负压能力试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 7.2 抽样方法和样品数量
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书
 - 9 灭火剂充装
 - 10 包装、运输、储存
 - 附录A(资料性) 部件型号的编制方法
 - 附录B(规范性) 不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力确定方法
 - 附录C(资料性) DTU数据应用平台、SSU与DTU连接关系示例
 - 附录D(资料性) 灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
 - 附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
 - 附录F(规范性) 灭火系统试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 灭火剂瓶组试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 驱动气体瓶组、启动气体瓶组试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 容器、气瓶试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 容器阀试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 称重装置试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 液位测量装置试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 选择阀试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 单向阀试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 集流管试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 连接管试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 驱动装置试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 控制装置试验程序及样品数量
 - 附录V(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录W(规范性) 减压装置试验程序及样品数量
 - 附录X(规范性) 低泄高封阀试验程序及样品数量
 - 附录Y(规范性) 管件试验程序及样品数量
 - 附录Z(规范性) 支吊架试验程序及样品数量
 - 附录AA(规范性) 防护区泄压装置试验程序及样品数量
 
- 