5.1 通用要求
	5.1.1 材料
	5.1.1.1 容器、气瓶
	    容器、气瓶的材料满足下列要求。
	    a)固定式压力容器的材料应符合GB/T 150.2的规定。
	    b)钢质无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.1的规定。
	    c)钢质焊接气瓶的材料应符合GB/T 5100的规定。
	    d)不锈钢无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.4的规定。
	    e)不锈钢焊接气瓶的材料应符合GB/T 32566的规定。
	    f)铝合金无缝气瓶的材料应符合GB/T 11640的规定。
	5.1.1.2 阀门
	    容器阀(安全泄放装置组件除外)、选择阀、单向阀、低泄高封阀、信号反馈装置等部件的本体及其内部机械零部件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造。采用其他材料制造的,材料的强度和耐腐蚀性能应符合5.1.4和5.1.6的规定。
	5.1.1.3 减压装置
	    减压装置本体及其内部机械零件应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造。
	5.1.1.4 密封件
	    与充装介质接触的密封件应能与充装介质相容。
	5.1.1.5 喷嘴
	    喷嘴各部件应采用耐腐蚀材料制造,其耐温度性能和耐腐蚀性能应符合5.4.3~5.4.6的要求。
	5.1.1.6 管道管件
	    管道、管件材料满足下列要求。
	    a)集流管应采用无缝钢管制造,材料应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐蚀处理。
	    b)连接管应采用高压软管或采用耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材。
	    c)管件应采用耐腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
	5.1.1.7 支吊架
	    支吊架的材料满足下列要求。
	    a)支吊架应采用耐使用环境腐蚀的金属材料制造,不应使用铸铁件。
	    b)抗震支吊架的材料还应符合GB/T 37267-2018中4.2的规定。
	5.1.2 灭火剂瓶组充装介质
	    灭火剂瓶组的充装介质满足下列要求。
	
		    a)七氟丙烷灭火剂应符合GB18614的规定。
	
		    b)惰性气体灭火剂应符合GB20128的规定。
	
		    c)其他灭火剂应为国家允许使用的合格产品。
	
		    d)增压气体应符合GB/T8979的规定。
	
		5.1.3 驱动气体瓶组、启动气体瓶组充装介质
	
		    驱动气体瓶组、启动气体瓶组的充装介质满足下列要求。
	
		    a)氮气应符合GB/T 8979或GB 20128的规定。
	
		    b)二氧化碳应符合GB/T 6052或GB 4396的规定。
	
		5.1.4 强度
	
		    按6.3规定的方法进行液压强度试验,被测试件不应出现渗漏、变形现象。
	
		5.1.5 密封
	
		    按6.4规定的方法进行气密性试验,被测试件的密封部位应无气泡泄漏。
	
		5.1.6 耐腐蚀性能
	
		5.1.6.1 耐盐雾腐蚀性能
	
		    按6.5规定的方法进行盐雾腐蚀试验,被测试件不应出现腐蚀损坏。
	
		5.1.6.2 耐应力腐蚀性能
	
		    按6.6规定的方法进行应力腐蚀试验,被测试件应无裂纹、损坏。
	
		5.1.6.3 耐二氧化硫腐蚀性能
	
		    按6.7规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,被测试件不应出现腐蚀损坏。
	
		5.1.7 耐电压性能
	
		    按6.8规定的方法进行耐电压性能试验,被测试件的接线端子与外壳之间不应出现表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
	
		5.1.8 绝缘要求
	
		    按6.9规定的方法进行绝缘电阻试验,被测试件的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制方法
 - 5 要求
 - 5.1 通用要求
 - 5.2 灭火系统
 - 5.3 瓶组
 - 5.4 喷嘴
 - 5.5 选择阀
 - 5.6 单向阀
 - 5.7 集流管
 - 5.8 连接管
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 控制装置
 - 5.11 信号反馈装置
 - 5.12 减压装置
 - 5.13 低泄高封阀
 - 5.14 管件
 - 5.15 支吊架
 - 5.16 流量设计计算及验证
 - 5.17 防护区泄压装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验要求
 - 6.2 外观、标志、文件、材料、灭火剂、充压气体、容器、气瓶检查
 - 6.3 液压强度试验
 - 6.4 气密性试验
 - 6.5 盐雾腐蚀试验
 - 6.6 应力腐蚀试验
 - 6.7 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.8 耐电压性能试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 灭火系统试验
 - 6.11 监视信息类型检查
 - 6.12 状态传感单元试验
 - 6.13 数据传输单元试验
 - 6.14 DTU数据应用平台试验
 - 6.15 瓶组充装密度和充装压力试验
 - 6.16 振动试验
 - 6.17 温度循环泄漏试验
 - 6.18 瓶组倾倒冲击试验
 - 6.19 误喷放防护装置抗冲击试验
 - 6.20 灭火剂瓶组释放时间
 - 6.21 外贮压式灭火剂瓶组特性试验
 - 6.22 超压试验
 - 6.23 工作可靠性试验
 - 6.24 最大最小工作压力下动作试验
 - 6.25 局部阻力损失试验
 - 6.26 容器阀减压性能试验
 - 6.27 手动操作试验
 - 6.28 触点接触电阻试验
 - 6.29 称重装置报警功能试验
 - 6.30 高低温试验
 - 6.31 称重装置过载试验
 - 6.32 防护等级
 - 6.33 压力显示器标度盘、显示屏检查
 - 6.34 压力显示器示值基本误差检验
 - 6.35 压力显示器交变负荷试验
 - 6.36 压力显示器报警功能试验
 - 6.37 数显式压力显示器电源试验
 - 6.38 液位测量装置报警功能试验
 - 6.39 安全泄放装置动作试验
 - 6.40 安全泄放装置泄放能力试验
 - 6.41 喷嘴保护帽试验
 - 6.42 喷嘴流量特性试验
 - 6.43 喷嘴耐热和耐压试验
 - 6.44 喷嘴耐热和耐冷击试验
 - 6.45 喷嘴耐冲击试验
 - 6.46 全淹没喷嘴喷射特性试验
 - 6.47 喷嘴噪音测试
 - 6.48 单向阀开启压力试验
 - 6.49 集流管流量试验
 - 6.50 非金属连接管热空气老化试验
 - 6.51 非金属连接管低温试验
 - 6.52 驱动装置信号反馈功能试验
 - 6.53 控制装置试验
 - 6.54 信号反馈装置动作试验
 - 6.55 减压装置减压性能试验
 - 6.56 耐高压冲击试验
 - 6.57 低泄高封阀关闭压力试验
 - 6.58 涂层测试
 - 6.59 承载能力试验
 - 6.60 循环加载试验
 - 6.61 疲劳试验
 - 6.62 防护区泄压装置动作压力测试
 - 6.63 防护区泄压装置有效泄压面积测试
 - 6.64 防护区泄压装置耐低温试验
 - 6.65 防护区泄压装置耐高温试验
 - 6.66 耐火试验
 - 6.67 漏风量试验
 - 6.68 抗负压能力试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 7.2 抽样方法和样品数量
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书
 - 9 灭火剂充装
 - 10 包装、运输、储存
 - 附录A(资料性) 部件型号的编制方法
 - 附录B(规范性) 不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力确定方法
 - 附录C(资料性) DTU数据应用平台、SSU与DTU连接关系示例
 - 附录D(资料性) 灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
 - 附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
 - 附录F(规范性) 灭火系统试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 灭火剂瓶组试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 驱动气体瓶组、启动气体瓶组试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 容器、气瓶试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 容器阀试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 称重装置试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 液位测量装置试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 选择阀试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 单向阀试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 集流管试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 连接管试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 驱动装置试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 控制装置试验程序及样品数量
 - 附录V(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录W(规范性) 减压装置试验程序及样品数量
 - 附录X(规范性) 低泄高封阀试验程序及样品数量
 - 附录Y(规范性) 管件试验程序及样品数量
 - 附录Z(规范性) 支吊架试验程序及样品数量
 - 附录AA(规范性) 防护区泄压装置试验程序及样品数量
 
- 