5.4 喷嘴
	5.4.1 结构、尺寸
	5.4.1.1 七氟丙烷灭火系统用喷嘴代号、等效孔口尺寸应符合表4的规定;惰性气体灭火系统及其他气体灭火系统用喷嘴孔口尺寸按实际需要设计,其等效孔口尺寸应经试验确定。

	5.4.1.2 喷孔横截面积小于7m㎡的喷嘴应安装过滤网,网孔边长应不大于喷孔直径的60%,过滤网总面积应大于喷孔横截面积的10倍。
	5.4.1.3 用于防止喷孔被外界物质堵塞用的喷嘴保护帽,按6.41规定的方法进行试验,保护帽应在0.01MPa~0.3MPa的压力范围内与喷嘴脱离,且不应影响喷嘴正常喷射并对人员不造成损伤。
	5.4.2 流量特性
	    按6.42规定的方法进行试验,喷嘴在不同喷射压力下单位孔口面积质量流量与对应代号标准喷嘴的流量特性相比,其差值应不超过10%。
	
		5.4.3 耐热和耐压要求
	
		    按6.43规定的方法进行耐热和耐压试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
	
		5.4.4 耐热和耐冷击要求
	
		    使用化学灭火剂的灭火系统喷嘴按6.44规定的方法进行耐热和耐冷击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
	
		    惰性气体灭火系统喷嘴无此项要求。
	
		5.4.5 耐冲击性能
	
		    按6.45规定的方法进行耐冲击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
	
		5.4.6 耐腐蚀性能
	
		    耐腐蚀性能满足5.1.6和下列要求。
	
		    a)盐雾腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐冷击性能应符合5.4.4的规定。
	
		    b)应力腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐压性能应符合5.4.3的规定。
		
			    c)二氧化硫腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐冷击性能应符合5.4.4的规定。
		
			5.4.7 全淹没喷嘴的喷射特性
		
			    按6.46规定的方法进行浓度分布试验,喷嘴在最大安装高度和最小安装高度的试验空间中,均应在喷射结束后30s内达到灭火浓度,且并不应引起燃料飞溅。
		
			5.4.8 降噪喷嘴喷射噪声
		
			    按6.47规定的方法进行试验,在规定压力范围内测得的喷嘴喷放噪声频率及Z加权声压级别不应超过生产者公布值的±10%。
		
			5.4.9 标志
		
			    在喷嘴明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、喷嘴型号、代号或等效孔口孔径、生产日期。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制方法
 - 5 要求
 - 5.1 通用要求
 - 5.2 灭火系统
 - 5.3 瓶组
 - 5.4 喷嘴
 - 5.5 选择阀
 - 5.6 单向阀
 - 5.7 集流管
 - 5.8 连接管
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 控制装置
 - 5.11 信号反馈装置
 - 5.12 减压装置
 - 5.13 低泄高封阀
 - 5.14 管件
 - 5.15 支吊架
 - 5.16 流量设计计算及验证
 - 5.17 防护区泄压装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验要求
 - 6.2 外观、标志、文件、材料、灭火剂、充压气体、容器、气瓶检查
 - 6.3 液压强度试验
 - 6.4 气密性试验
 - 6.5 盐雾腐蚀试验
 - 6.6 应力腐蚀试验
 - 6.7 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.8 耐电压性能试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 灭火系统试验
 - 6.11 监视信息类型检查
 - 6.12 状态传感单元试验
 - 6.13 数据传输单元试验
 - 6.14 DTU数据应用平台试验
 - 6.15 瓶组充装密度和充装压力试验
 - 6.16 振动试验
 - 6.17 温度循环泄漏试验
 - 6.18 瓶组倾倒冲击试验
 - 6.19 误喷放防护装置抗冲击试验
 - 6.20 灭火剂瓶组释放时间
 - 6.21 外贮压式灭火剂瓶组特性试验
 - 6.22 超压试验
 - 6.23 工作可靠性试验
 - 6.24 最大最小工作压力下动作试验
 - 6.25 局部阻力损失试验
 - 6.26 容器阀减压性能试验
 - 6.27 手动操作试验
 - 6.28 触点接触电阻试验
 - 6.29 称重装置报警功能试验
 - 6.30 高低温试验
 - 6.31 称重装置过载试验
 - 6.32 防护等级
 - 6.33 压力显示器标度盘、显示屏检查
 - 6.34 压力显示器示值基本误差检验
 - 6.35 压力显示器交变负荷试验
 - 6.36 压力显示器报警功能试验
 - 6.37 数显式压力显示器电源试验
 - 6.38 液位测量装置报警功能试验
 - 6.39 安全泄放装置动作试验
 - 6.40 安全泄放装置泄放能力试验
 - 6.41 喷嘴保护帽试验
 - 6.42 喷嘴流量特性试验
 - 6.43 喷嘴耐热和耐压试验
 - 6.44 喷嘴耐热和耐冷击试验
 - 6.45 喷嘴耐冲击试验
 - 6.46 全淹没喷嘴喷射特性试验
 - 6.47 喷嘴噪音测试
 - 6.48 单向阀开启压力试验
 - 6.49 集流管流量试验
 - 6.50 非金属连接管热空气老化试验
 - 6.51 非金属连接管低温试验
 - 6.52 驱动装置信号反馈功能试验
 - 6.53 控制装置试验
 - 6.54 信号反馈装置动作试验
 - 6.55 减压装置减压性能试验
 - 6.56 耐高压冲击试验
 - 6.57 低泄高封阀关闭压力试验
 - 6.58 涂层测试
 - 6.59 承载能力试验
 - 6.60 循环加载试验
 - 6.61 疲劳试验
 - 6.62 防护区泄压装置动作压力测试
 - 6.63 防护区泄压装置有效泄压面积测试
 - 6.64 防护区泄压装置耐低温试验
 - 6.65 防护区泄压装置耐高温试验
 - 6.66 耐火试验
 - 6.67 漏风量试验
 - 6.68 抗负压能力试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 7.2 抽样方法和样品数量
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书
 - 9 灭火剂充装
 - 10 包装、运输、储存
 - 附录A(资料性) 部件型号的编制方法
 - 附录B(规范性) 不同充装密度下最大工作压力和最小工作压力确定方法
 - 附录C(资料性) DTU数据应用平台、SSU与DTU连接关系示例
 - 附录D(资料性) 灭B类正庚烷火和A类木垛表面火的灭火浓度
 - 附录E(资料性) 灭B类正庚烷和A类木垛表面火的灭火浓度确定试验方法
 - 附录F(规范性) 灭火系统试验程序及样品数量
 - 附录G(规范性) 灭火剂瓶组试验程序及样品数量
 - 附录H(规范性) 驱动气体瓶组、启动气体瓶组试验程序及样品数量
 - 附录I(规范性) 容器、气瓶试验程序及样品数量
 - 附录J(规范性) 容器阀试验程序及样品数量
 - 附录K(规范性) 称重装置试验程序及样品数量
 - 附录L(规范性) 压力显示器试验程序及样品数量
 - 附录M(规范性) 液位测量装置试验程序及样品数量
 - 附录N(规范性) 安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录O(规范性) 喷嘴试验程序及样品数量
 - 附录P(规范性) 选择阀试验程序及样品数量
 - 附录Q(规范性) 单向阀试验程序及样品数量
 - 附录R(规范性) 集流管试验程序及样品数量
 - 附录S(规范性) 连接管试验程序及样品数量
 - 附录T(规范性) 驱动装置试验程序及样品数量
 - 附录U(规范性) 控制装置试验程序及样品数量
 - 附录V(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量
 - 附录W(规范性) 减压装置试验程序及样品数量
 - 附录X(规范性) 低泄高封阀试验程序及样品数量
 - 附录Y(规范性) 管件试验程序及样品数量
 - 附录Z(规范性) 支吊架试验程序及样品数量
 - 附录AA(规范性) 防护区泄压装置试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475