目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 基站机房
	4.2.1 基站机房应独立设置。
	4.2.2 基站机房的净面积不宜小于20㎡,净宽度不宜小于3m。
	4.2.3 基站机房宜设置在上人屋面或顶层,设置在屋面时宜位于弱电间(井)的上方或与弱电间(井)贴邻,设置在顶层时宜与弱电间(井)贴邻。
	
		4.2.4 屋面设置馈线洞时,馈线洞宽度和高度不宜小于400mmx400mm,馈线洞上方应做防雨盖板。
	
		4.2.5 基站机房与室外环境直接相接时,应符合下列规定:
	
		    1 机房门应具备防盗功能。
	
		    2 应做好防水措施。
		 
条文说明
    
	4.2.1 为防止受到外界干扰,保障移动通信基站运行安全,基站机房应设置在独立的空间。
	4.2.2 基站机房内安装的机柜尺寸主要为600mm(长)x600mm(宽)x2200mm(高),机房面积要能满足多家电信业务经营者的建设需求。为了保证机柜前后的操作空间,机房净宽要求不宜小于3m。机房设备布局可按图2。

图2 机房设备布局示意图
		4.2.3 基站机房需要与天线相连,因此要求尽量贴近天线设置机房。为了方便敷设进出机房的光缆,机房宜与弱电间(井)贴邻。
	
		    本条中屋面指建筑物主要屋面,顶层指建筑物最高的楼层,如图3所示。
	
图3 屋面及顶层位置示意图
		4.2.4 在屋面设置馈线洞时,可按图4中的做法。
	
			图4 屋面馈线洞示意图
		
			    1-设置馈线洞400x400;2-设置馈线洞400x400(朝向屋面开阔方向):3-屋面设计
			 
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.1 一般规定
 - 下一节:4.3 信源设备机房
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 移动通信机房
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 基站机房
 - 4.3 信源设备机房
 - 4.4 远端设备间
 - 5 支承设施
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 屋面及楼面支承设施
 - 5.3 地面支承设施
 - 6 通信用外市电引入
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 容量及设备
 - 6.3 系统及导线
 - 7 建筑物通信管道
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 室内通信管道
 - 7.3 室外通信管道
 - 8 防雷与接地
 - 9 施工与验收
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 移动通信机房
 - 9.3 支承设施
 - 9.4 通信用外市电引入
 - 9.5 建筑物通信管道
 - 9.6 防雷与接地
 - 10 安全、节能、环保
 - 10.1 安全防护
 - 10.2 绿色节能
 - 10.3 环境保护
 - 本标准用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475