目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 消防设施技术要求
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 消防灭火系统
 - 5.3 火灾自动报警系统
 - 5.4 通风及防烟排烟系统
 - 5.5 消防供电与防雷接地系统
 - 5.6 应急照明与疏散指示系统
 - 5.7 消防通道
 - 5.8 救援通道
 - 5.9 灭火器等消防器材
 - 6 消防设施运行维护要求
 - 7 消防安全管理要求
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 灭火和应急疏散预案、消防演练
 - 7.3 消防安全教育培训
 - 7.4 消防救援站智能化应用
 - 7.5 储能电池热失控与火灾应急处置
 - 附录A(资料性)电化学储能电站消防设施配置表
 - 附录B(规范性)电力储能用预制舱模块级电池实体火灾模拟试验
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 


京公网安备110105014475