7.4 消防救援站智能化应用
	7.4.1 针对电化学储能电站使用的消防站车辆宜配备智能化物联系统,能够对车辆实时定位和行车画面进行监控,便于消防灭火救援远程指挥。
	7.4.2 电化学储能电站宜按照消防安全重点管理单位要求,定期对储能电站进行熟悉演练,并形成对应记录报告。宜采用数字化系统规范该行为,对熟悉、演练过程进行标准化打分记录。
      