7.4 计算机监控系统
	7.4.1 应能实现对电站监视、测量、控制,宜具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。
	7.4.2 宜能够实现多个储能单元的协调控制并根据其功能定位实现削峰填谷、系统调频、无功支撑、电能质量治理、新能源功率平滑输出等控制策略。
	7.4.3 可由站控层、间隔层和网络设备等构成,并应采用分层、分布、开放式网络系统实现连接。
	7.4.4 监控系统站控层和间隔层设备宜分别按远景规模规划和本期建设规模配置。
	
		7.4.5 通信网络宜采用以太网连接,并应具备与其他系统进行数据交换的接口。
	
		7.4.6 监控系统与电池管理系统、功率变换系统通信应快速、可靠,通信规约可采用IEC 61850、IEC60870-5-104、Modbus TCP/IP等。
	
		7.4.7 监控系统宜设置时钟同步系统,同步脉冲输出接口及数字接口应满足系统配置要求。
	
		7.4.8 系统结构应符合GB 50966的规定,系统配置的原则应符合GB50966的规定。
	
		7.4.9 电动汽车充电监控系统应符合GB 50966的规定。