4 站区规划和总平面布置
	4.1 站区规划应遵从功能分区明确,节约用地原则。
	4.2 站区宜包括站内建筑、站内外行车道、安全通道、电动汽车充电区、临时停车区、储能系统区及供配电设施等。
	4.3 应与站外已有或规划的道路、排水系统、周围场地标高等相协调。
	4.4 户外敞开式电站储能区应设置栅栏、围墙等。
	4.5 站区围墙、大门和站内道路应满足设备运输、安装、运行、检修、消防等要求。
	4.6 站区道路宜布置成环形,如有困难时应具备回车条件;站内环形消防通道路面宽度宜为4m,站区运输道路宽度不宜小于3m;站内道路的转弯半径应根据行车要求确定,但不应小于7m。
	4.7 站区的管道、沟道应按最终规模统筹规划。
	4.8 站区宜单独设置车辆出入口。
      