目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 运行操作与管理
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 垃圾进站计量
 - 3.3 卸料与垃圾接收系统
 - 3.4 水平压缩设施
 - 3.5 垂直压缩设施
 - 3.6 转运车操作
 - 3.7 通风除尘与除臭系统
 - 3.8 污水收集与处理
 - 3.9 消杀
 - 3.10 控制与检测
 - 4 维护保养
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 垃圾进站计量
 - 4.3 卸料与垃圾接收系统
 - 4.4 垃圾压缩系统
 - 4.5 垃圾转运车
 - 4.6 通风除尘与除臭系统
 - 4.7 污水收集与处理
 - 4.8 控制与检测
 - 5 安全操作与管理
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 垃圾进站计量
 - 5.3 卸料与垃圾接收系统
 - 5.4 水平压缩设施
 - 5.5 垂直压缩设施
 - 5.6 垃圾转运车
 - 5.7 通风除尘与除臭系统
 - 5.8 污水收集与处理
 - 5.9 药剂管理与使用
 - 5.10 控制与检测
 - 5.11 突发公共卫生事件应急作业和人员防护
 - 附录A 生活垃圾转运站相关运行记录表
 - 附录B 生活垃圾转运站工艺设备运行状况和重要数据记录表
 - 附录C 生活垃圾转运站污水运出联单
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475