目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 3D墙板计算
		6.3.1 3D墙板的墙体计算高度(l0)应取墙体高(H),并应符合下列规定:
	    1 在房屋底层,应为底层楼板顶面到墙基顶面处的距离;2 在房屋其他层次,应为楼板顶面或其他水平支点间的距离;
3 对于山墙,可取层高加山墙尖高度的1/2。
6.3.2 3D承重墙板的长细比(l0/i)应小于等于70。3D非承重墙板的长细比(l0/i)应小于等于100。
	    当长细比(l0/i)超过限值时,应采取加大墙厚(或增设圈梁)等措施。
注:i为对重心轴的截面回转半径,按本规程第6.1.4条的公式计算。
6.3.3 3D承重墙板的受压正截面承载力计算中平面外初始偏心距(ei)应按下式计算:
注:i为对重心轴的截面回转半径,按本规程第6.1.4条的公式计算。
6.3.3 3D承重墙板的受压正截面承载力计算中平面外初始偏心距(ei)应按下式计算:

	式中:
e0——验算截面处总的轴向压力对截面重心的偏心距(mm);计算时,上层墙传来的荷载可视作作用于上层墙截面重心处,而本层传来的荷载可视作作用于偏离支座中心线0.1h处;
ea——附加偏心距(mm),取h/8,但不应小于20mm。
轴心受压(e0=0)的ei不应小于20mm。偏心受压的ei不应小于30mm。
6.3.4 3D承重墙板的偏心受压正截面承载力计算中轴向压力平面外偏心距综合增大系数(η)可按下列公式计算:
h0——截面有效厚度(mm),即受拉钢丝网(离聚苯板边20)至截面受压边缘的距离;
ζc——偏心受压构件的截面曲率修正系数,当ζc>1.0时取ζc=1.0。
6.3.5 3D承重墙板的平面外偏心受压正截面承载力应根据截面两翼缘全部受压和一翼缘受压、一翼缘受拉两种情况(图6.3.5),分别按下列公式验算翼缘t1和t2的承载力:
		图6.3.5 3D墙体荷载
1—墙体截面重心线;2—楼板;3—上层墙体;4—圈梁;5—下层墙体;6—下层楼面或基础面N1—上层墙体传来的轴向力;N2—本层墙体传来的轴向力
	式中:1—墙体截面重心线;2—楼板;3—上层墙体;4—圈梁;5—下层墙体;6—下层楼面或基础面N1—上层墙体传来的轴向力;N2—本层墙体传来的轴向力
Nt1、Nt2——分别为翼缘t1和t2承受的压力(负值为拉力);
e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋(丝)合力点的距离。
当两侧均受压时(e<h0-t2/2),翼缘t2承受的压力应符合下式规定:



As、
——受拉侧(t1)、受压侧(t2)内的纵向网片截面积(m㎡)。当不符合e≤h0时,应加大墙厚(增加混凝土层厚度或改用较大厚度聚苯板)。
当不符合公式(6.3.5-4)~(6.3.5-6)的规定时,可采取加配普通钢筋、加大墙厚(增加混凝土层厚度或改用较大厚度聚苯板)或提高混凝土强度等级等措施。
6.3.6 受水平力作用下的3D非承重墙板的承载力,可按本规程第6.2.2条和第6.2.3条的规定进行验算(图6.3.6)。

		图6.3.6 3D非承重墙荷载
1—上层楼面或屋面;2—下层楼面或基础面;3—户内;4—户外
	6.3.7 3D墙板的抗剪强度验算应符合下列规定:1—上层楼面或屋面;2—下层楼面或基础面;3—户内;4—户外
	    1 出平面方向的抗剪强度验算应符合本规程第6.2.2条的规定。
2 平面内方向的抗剪强度应按下式验算:
2 平面内方向的抗剪强度应按下式验算:

	式中:
V——验算墙段的剪力设计值(N);
lw——验算墙段的长度(mm)。
6.3.8 3D墙板上洞口的过梁和组合过梁设计应符合本规程附录B的规定。
V——验算墙段的剪力设计值(N);
lw——验算墙段的长度(mm)。
6.3.8 3D墙板上洞口的过梁和组合过梁设计应符合本规程附录B的规定。
条文说明
    6.3.1 计算高度H的取值系按照《砌体结构设计规范》GB50003-2001第5.1.3条和《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表6.2.20-2注。
l0的取值在本规程统一规定l0=H,为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表6.2.20-2底层柱和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001表5.1.3刚性方案的表中最小值。
6.3.2 长细比的取值:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001用l0/h(按实心截面,i=0.2887h),而本规程统一用l0/i(按实际截面,i=0.353h~0.392h),参考国外资料本规程规定控制l0/i≤70,相当于l0/h≤24.7~27.7。与《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.4.1条的25和《砌体结构设计规范》GB 50003-2001表6.1.1砂浆强度等级为M7.5的26相当。
《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第6.1.3条规定非承重墙长细比限值可乘以1.2(h=240)~1.5(h=90),本规程统一规定非承重墙长细比控制l0/i≤100(相当于70乘以1.43);有水平荷载作用者,并用承载力计算控制。
6.3.3 承重墙真正的轴心受压在实际情况中是不存在的,这是因为工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工偏差等因素都可能产生附加偏心距ea。因此在轴心受压和偏心受压承载力计算中均应考虑附加偏心距ea的存在。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.5规定的“h/30”对于墙体总是小于20,故按改用“h/8”,与国外经验同。
e0取自《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.2.5条之3。偏心受压的ei最小可为约25,用ei不应小于30,同国外经验。
6.3.4 根据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.4条作下列处理:
1 偏心距综合增大系数η是Cmηns的合成。因M1=0,Cm=0.7,可直接放入公式。
2 为便于使用,统一用l0/i,l0为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中的lc:i/h范围为0.353~0.392,取用i/h=0.392,则(l0/i)²/1300=(l0/h)²/8460,取整数8400,偏安全。
6.3.5 平面外偏心受压正截面承载力计算
3D墙板在偏心受压正截面承载力验算中中和轴的受压区侧不是全部有混凝土,翼缘内混凝土应力情况见表4、表5。
	
	
根据截面两翼缘全部受压和仅一翼缘受压两种不同的情况,算出不同xn时的σc、σs和
,按表6的结论建立公式。限制e≤h0。
	
6.3.6 因自重轻,受水平力(风力)作用下的非承重墙的承载力按受弯构件验算较按大偏心受压验算安全。
6.3.7 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(6.2.9-2)式和(F.2.3-2)式结合本构件的特性简化得出本规程(6.3.7)公式。
	表4t2翼缘内混凝土应力情况

	表5t1翼缘内混凝土应力情况

,按表6的结论建立公式。限制e≤h0。
	表6 计算公式的分析

6.3.7 根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(6.2.9-2)式和(F.2.3-2)式结合本构件的特性简化得出本规程(6.3.7)公式。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 3D楼板(屋面板)计算
 - 下一节:7 施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 聚苯板
 - 3.2 钢丝网架
 - 3.3 配件
 - 3.4 混凝土
 - 4 建筑设计
 - 4.1 3D板混凝土构件基本构造
 - 4.2 平立面设计
 - 4.3 3D板混凝土构件建筑构造
 - 4.4 围护结构热工设计
 - 5 结构构造
 - 5.1 连接节点构造
 - 5.2 3D楼板(屋面板)的加强措施
 - 6 结构设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 3D楼板(屋面板)计算
 - 6.3 3D墙板计算
 - 7 施工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 施工准备
 - 7.3 混凝土层施工
 - 7.4 3D墙板施工
 - 7.5 3D楼板(屋面板)施工
 - 8 质量验收
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 3D板混凝土构件分项工程
 - 附录A 3D板混凝土构件常用规格和增加构件承载力的方法
 - A.1 3D板混凝土构件常用规格
 - A.2 增加构件承载力的方法
 - 附录B 过梁和组合过梁
 - 附录C 结构设计计算用表
 - 附录D 抗震计算要点
 - 附录E 3D板混凝土构件工程的检验批质量验收记录表
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475