3.4 混凝土
		3.4.1 3D墙板或楼板(屋面板)的面层材料应采用强度等级不低于C20的细石混凝土。
	3.4.2 细石混凝土应采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。
3.4.3 细石混凝土骨料的粒径应按混凝土的施工工艺确定。采用活塞泵喷射工艺时,粗骨料的最大粒径不应大于8mm;采用涡轮泵喷射工艺时,粗骨料的最大粒径不应大于5mm。粒径不大于0.125mm的细骨料应占骨料总量的4%~9%。采用现浇工艺时,粗骨料的粒径不应大于16mm。
3.4.3 细石混凝土骨料的粒径应按混凝土的施工工艺确定。采用活塞泵喷射工艺时,粗骨料的最大粒径不应大于8mm;采用涡轮泵喷射工艺时,粗骨料的最大粒径不应大于5mm。粒径不大于0.125mm的细骨料应占骨料总量的4%~9%。采用现浇工艺时,粗骨料的粒径不应大于16mm。
	3.4.4 当工程需要采用掺合料时,掺量应通过试验确定,且加掺合料后的混凝土性能应符合设计要求。
条文说明
    3.4.1、3.4.2 3D墙板和楼板(屋面板)两侧的面层材料均为细石混凝土,为确保构件性能,条文规定了对细石混凝土采用水泥强度等级以及水泥的其他质量要求。
3.4.3 3D墙板和楼板(屋面板)两侧的细石混凝土面层厚度均较薄(50mm~35mm),且除楼板(屋面板)上表面可采取现浇工艺外,面层混凝土的施工主要采用喷射工艺,故其骨料粒径不能太粗,并应保证一定的小粒径细骨料含量。条文对采用喷射工艺(包括喷浆设备为活塞泵和涡轮泵时)施工规定的粗细骨料粒径要求是国外多年来的工程实践经验值。当采用现浇抹灰工艺施工时(如楼板和屋面板面层),其粗骨料的粒径可相对较大。
3.4.4 规定了需要在混凝土中掺加掺合料的要求。