10.3 施工
10.3.1 陶瓷砖的粘贴应在基层或基体验收合格后进行。
10.3.2 对有防水要求的厨卫间内墙,应在墙地面防水层及保护层施工完成并验收合格后再粘贴陶瓷砖。
10.3.3 陶瓷砖应清洁,粘结面应无浮灰、杂物和油渍等。
10.3.4 粘贴陶瓷砖前,应按设计要求,在基层表面弹出分格控制线或挂外控制线。
10.3.5 陶瓷砖粘贴的施工工艺应根据陶瓷砖的吸水率、密度及规格等确定。
10.3.6 采用单面粘贴法粘贴陶瓷砖时,应按下列程序进行:
1 用齿形抹刀的直边,将配制好的陶瓷砖粘结砂浆均匀地涂抹在基层上。
2 用齿形抹刀的疏齿边,以与基面成60°的角度,对基面上的砂浆进行梳理,形成带肋的条纹状砂浆。
3 将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上。
4 用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖,使其密实、平整。
10.3.7 采用双面粘贴法粘贴陶瓷砖时,应按下列程序进行:
1 根据本规程第10.3.6条规定的程序,在基层上制成带肋的条纹状砂浆。
2 将陶瓷砖粘结砂浆均匀涂抹在陶瓷砖的背面,再将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上。
3 用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖,使其密实、平整。
10.3.8 陶瓷砖位置的调整应在陶瓷砖粘结砂浆晾置时间内完成。
10.3.9 陶瓷砖粘贴完成后,应擦除陶瓷砖表面的污垢、残留物等,并应清理砖缝中多余的砂浆。72h后应检查陶瓷砖有无空鼓,合格后宜采用填缝剂处理陶瓷砖之间的缝隙。
10.3.10 施工完成后,应自然养护7d以上,并应做好成品的保护。