6.2 基层处理
6.2.1 基层应平整、坚固,表面应洁净。上道工序留下的沟槽、孔洞等应进行填实修整。
6.2.2 不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施。当采用在抹灰前铺设加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。门窗口、墙阳角处的加强护角应提前抹好。
6.2.3 在混凝土、蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等基体上抹灰时,应采用相配套的界面砂浆对基层进行处理。
6.2.4 在混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖等基体上抹灰时,宜采用界面砂浆对基层进行处理。
6.2.5 在烧结砖等吸水速度快的基体上抹灰时,应提前对基层浇水湿润。施工时,基层表面不得有明水。
6.2.6 采用薄层砂浆施工法抹灰时,基层可不做界面处理。