B.8 现场粘结强度检测方法
		B.8.1 检测仪器、辅助工具及材料应符合下列规定:
	    1 采用的粘结强度检测仪应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG/T 507的规定。2 标准块的尺寸应为100mm×100mm。
3 游标卡尺的分度值应为0.02mm。
B.8.2 断缝应符合下列规定:
	    1 断缝应从无机保温系统表面切割至基层墙体表面,深度应一致。
2 试样实际尺寸测量时,应离开边缘20mm处测量长度和宽度,长度和宽度的结果取2次测量值的算术平均值。实际长度和宽度宜与标准块相同。
B.8.3 标准块粘贴应符合下列规定:
2 试样实际尺寸测量时,应离开边缘20mm处测量长度和宽度,长度和宽度的结果取2次测量值的算术平均值。实际长度和宽度宜与标准块相同。
B.8.3 标准块粘贴应符合下列规定:
	    1 在黏结标准块前,无机保温系统表面不应有污渍并应干燥。当现场温度低于5℃时,标准块宜预热后粘贴。
2 胶粘剂应按使用说明书提供的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,胶粘剂硬化前不得受水浸。
3 标准块粘结时,胶粘剂不应粘结试样相邻区域(图B.8.3)。
		
	
2 胶粘剂应按使用说明书提供的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,胶粘剂硬化前不得受水浸。
3 标准块粘结时,胶粘剂不应粘结试样相邻区域(图B.8.3)。

		图B.8.3 保温系统的标准块粘结示意
1—标准块;2—胶粘剂;3—抗裂层;4—保温层;5—界面层;6—基层墙体
	1—标准块;2—胶粘剂;3—抗裂层;4—保温层;5—界面层;6—基层墙体
		    4 标准块粘贴后应及时用胶带固定。
	B.8.4 粘结强度检测仪的安装和测试程序应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的相关规定。
	B.8.5 试样粘结强度应按下式计算:

	式中:
Ri——第i个试样粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;
Xi——第i个试样粘结力(kN),精确到0.01kN;
Si——第i个试样断面面积(m㎡),精确到1m㎡。
B.8.6 每组试样平均粘结强度应为3个试样粘结强度的算术平均值,并应精确到0.1MPa。
Ri——第i个试样粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;
Xi——第i个试样粘结力(kN),精确到0.01kN;
Si——第i个试样断面面积(m㎡),精确到1m㎡。
B.8.6 每组试样平均粘结强度应为3个试样粘结强度的算术平均值,并应精确到0.1MPa。
	B.8.7 当进行现场粘结强度检验评定,一组试样均符合下列两项指标要求时,其粘结强度应判定为合格;当一组试样均不符合下列两项指标要求时,其粘结强度应判定为不合格;当一组试样符合下列两项指标的一项要求时,应在该组试样原取样区域内重新抽取两组试样检验,当检验结果仍有一项不符合指标规定时,该组无机保温系统粘结强度应判定为不合格。
	    1 试样的平均粘结强度值不应小于设计要求,且不应小于0.15MPa。
2 每组可有一个试样的粘结强度小于0.15MPa,但不应小于0.10MPa。
	
	
		
			 
	
2 每组可有一个试样的粘结强度小于0.15MPa,但不应小于0.10MPa。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:B.7 透水性试验方法
 - 下一节:本标准用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 性能要求
 - 4.1 系统性能
 - 4.2 组成材料性能
 - 4.3 检验方法
 - 5 设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 建筑构造
 - 6 施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 施工准备
 - 6.3 施工流程
 - 6.4 施工要点
 - 6.5 成品保护
 - 6.6 安全文明施工
 - 7 质量验收
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 主控项目
 - 7.3 一般项目
 - 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
 - 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
 - B.1 试样制备、养护和状态调节
 - B.2 系统性能指标试验方法
 - B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
 - B.4 界面砂浆性能指标试验方法
 - B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
 - B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
 - B.7 透水性试验方法
 - B.8 现场粘结强度检测方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475